Hallo,
mein Anheizen geht folgendermaßen:
Obere Tür auf,AHK auf,Gebläse an.AHK deswegen auf,weil dann kein Rauch vorne an der Tür entweicht,solange ich [lexicon]Holz[/lexicon] einlege.
Dann kleingespaltenes [lexicon]Holz[/lexicon] auf die Düse u. mit dem Gasbrenner anzünden.Unmittelbar danach größere Holzscheite seitlich einlegen,kleinere mittig u. ganz oben wieder größere bis der HV voll ist.
Jetzt die AHK schließen u. die obere Tür bis auf ca.2cm Öffnungsspalt anlehnen.
Das Rosenthal & Söhne Grillthermometer einschalten u. damit die AGT beobachten.Bei einer AGT von 150°C die obere Tür schließen,RGT1-Schalter auf 12 Uhr.
Die Primärluft (ungeregelt) steht bei Buche auf 2mm u. bei Kiefer auf 6mm.
Die Sekundärluft wird auf 3% Restsauerstoff geregelt durch den LC mit Stellmotor.Dies funktioniert mit den Zackenturbos wieder optimal.Mit den Atmos-Wirbulatoren war es so,dass bei der Einstellung Restsauerstoff 6,5% die AGT viel zu hoch geht.Die Zackenturbos bieten dem ungeregelten Gebläse viel mehr Widerstand,so dass ich jetzt mit 3% Restsauerstoff eine AGT im 150er Bereich oder leicht darunter habe u. nur anfangs etwas weißer Rauch am Schornstein aufsteigt.
Die Methode mit Lochblech u. Kachel habe ich probiert.Da liegt die AGT bei 120°C u. der Schornstein qualmt.Da hat mein Außenkamin zu wenig Zug.Deshalb hab ich die Kachel u. das Lochblech wieder entfernt.Es sind jetzt nur noch li. u. re. auf dem [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] 12er Gewindestangenstücke mit Muttern aufgelegt.Das bringt mir zusammen mit den Zackenturbos optimale AGT im 150er Bereich bei Volllast.D.h.,am [lexicon]Laddomat[/lexicon] werden 90°C angezeigt,die in die Puffer gepumpt werden bei [lexicon]Laddomat[/lexicon] Stufe 3 u. 35er CU-Rohren.
Gruß Rolf