Hallo,
hier wie versprochen die Vorstellung der Geplanten Anlage.
Und dazu wird es wohl noch einiger Hilfe betragen!
Ich habe mir vorgenommen in diesem Jahr ein Heizsystem in unser Fachwerkhaus einzubauen.
Da dieses bis Dato nur mit 2 – 3 Zimmerkaminöfen geheizt wurde, gibt es noch keine Angaben zum Verbrauch wodurch mir die Berechnung des Kessels schon schwerer fällt.
Ich habe mich bei KWB – Heiztechnik in Weilburg erkundigt, die sagten dass, ein 25Kw HV wohl ausreichen sollte.
Hier einmal die Eckdaten zum Haus mit Anbau:
- Wohnhaus ca. 180 qm Altbau ( Fachwerkhaus vor 19hundert gebaut )Dachgeschoss und 1 OG letzten Winter neu Ausgebaut und gedämmt, EG ungedämmt.
- Anbau ca. 40 qm drei 50cm dicke Außenwände ungedämmt, soll als Partykeller genutzt werden und wird von daher nur so warm gehalten das die Wasserleitungen nicht kaputt frieren.
- Zum weitern soll die Heizung so dimensioniert werden das sie die gesamte Fläche heizen könnte sie soll aber vorläufig nur ca. 140 qm wovon aber die ca. 40 qm des Anbaus dabei sind, und soll im
Winter ( Werde die Heizungsanlage wohl nur im Winter betreiben ) auch die Warmwasserlast übernehmen.
- Eine Solarunterstützung ist noch nicht geplant, wird aber wohl in den kommenden Jahren noch zur Warmwassergewinnung folgen.
- Die Heizungsanlage wird voraussichtlich im Keller ihren Platz finden, wo dann aber mehrere Tücken bei der Installation ( das Verbringen in den vorgesehenen Raum ) zum Vorschein kommen werden. Dazu
aber mehr bei den unten aufgeführten Fragen!
Zur Heizungsanlage:
Da der Einbau einer Öl, Gas oder Pelletheizung aus Platz und Kostengründen nicht in Frage kommt, ist die Entscheidung auf einen Festbrennstoffkessel gefallen.
Da soweit mir bekannt ist die HV das im Moment das sinnvollste, und auch noch geförderte System ist, habe ich mich bisher auch nur in diese Richtung orientiert.
Ich habe mich mit der Firma KBW die sich auf Festbrennstoff- und Pelletkessel spezialisiert haben unterhalten, und der Mitarbeiter riet mir zu einem 25Kw HV mit ca. 1500L Puffer.
Zu den Grundlegenden Fragen:
- Ist ein 25Kw HV die richtige Entscheidung ?
- Würde 2x 500L Puffer + 200L WW vorerst reichen ( Da ich von der Höhe der Kellerräume max 500L Puffer verwenden kann ), und wie lang werden die Puffer nach erlischen des Kessels noch warmes Wasser halten ?
- Ich hatte mich schon auf den Orlan-Super D 25 eingeschossen,
aber wie ich hier im Forum feststellen musste soll das Modell extreme Probleme damit haben das die Türen wohl undicht sind und Rauch austritt, da die Anlage aber in den Keller des Wohnhauses soll wäre es relativ schlecht wenn ständig der Rauch dort steht.
Wisst Ihr da zufällig ob dieses Problem vom Hersteller behoben wurde, oder ob es eine Lösung gibt die nicht wie vorgeschlagen mit HT-Silikon das dann nur 2Wochen hält.
Von dem Preisleistungsverhältnis ist der Orlan Super D ja echt top. ( 2.800€ abzüglich der Förderung ) oder habt Ihr noch Vorschläge für einen gleichwertigen HV für unter 3.500€? (aber halt keinen Schrott)
- Welchen Durchmesser sollten die Leitungen haben die zu den Heizkörpern gehen? ( Ich habe die Empfehlung bekommen 22mm Steigleitung 15-18mm Zuleitung zum HK )
- Wie groß sollte der Druckbehälter sein ?
Gruß Schlumpf99