Hallo,
wer sich über das Verhalten seines Kessels und vielleicht über die hohe Abgastemperatur wundert dem möchte ich versuchen eine Erklärung zu geben.
1. Die Abgastemperatur und damit die Leistung des Kessels wird von der Regelung berechnet.
2. Es ist möglich eine Maximale und eine Minimale Abgastemperatur einzustellen. Die Werkseinstellung beträgt MAX 220°C | MIN 150°C.
3. Der Kessel versucht immer seine Kesselsolltemperatur zu halten. Werkseinstellung 80°C.
Da die Pufferpumpe in Abhängigkeit vom Ladezustand der Puffer drehzalgeregelt arbeitet ändert sich auch minimal die Kesseltemperatur. Im Auslieferungszustand wird bis die Puffermitte 60°C (Hysterese Kessel / Puffermitte 20°C) erreicht mit voller Drehzahl gearbeitet. Werden nun die 60°C in der Puffermitte erreicht, reduziert sich die Drehzahl der Pufferpumpe.
Durch die niedrigere Drehzahl würde sich nun bei weiterhin voller Leistung (Abgastemperatur) die Kesseltemperatur über den Sollwert erhöhen. Deswegen reduziert die Regelung die Gebläsedrehzahl und / oder die Primärluft bis die Abgastemperatur auf ein Niveau gesunken ist um gerade die Kesselsolltemperatur einzuhalten.
Sollte sich die Abgastemperatur nie verändern obwohl in der Puffermitte bereits über 60°C angezeigt werden muss man die Kesseltemperatur beobachten. Erreicht oder überschreitet der Kessel trotz reduzierter Drehzahl der Pufferpumpe nicht den Soll-Wert von 80°C kann man in kleinen Schritten die Soll-Rücklauftemperatur (Ab Werk 60°C) anpassen. Ein guter Wert für mich ist 65°C - 70°C. Je nach verbauter Pumpe und Durchfluss ist das von Anlage zu Anlage verschieden.
Ich rate davon ab die Kesseltemperatur zu reduzieren oder die maximale Abgastemperatur auf einen niedrigeren Wert einzustellen. Durch die in der Anheizphase hohe Abgastemperatur wird in kurzer Zeit ein ausreichendes Glutbett erzeugt und es wird sehr schnell eine saubere Verbrennung erreicht.