Hallo zusammen
Mein Schwiegervater hat die OEG KMS-D Regelung mit einem Wolf heizkessel verbaut bekommen, von einem Heizungsbauer der 3 Monate nach der Installation an Leukämie verstarb! Nun hat er immer noch große probleme mit der Steuerung und meinte das ich als Elektriker ihm den ganzen regler richtig einstellen könnte!
Für mich sind nun hier erstmal viele ???? Nach langem lesen der Betriebsanleitung steig ich so langsam mit der Menüführung durch und es kommen die ersten Fragen.
Wie wichtig ist die auswahl des richtigen Hydraulikschemas? Die Installation wurde nach 110b ausgeführten die auch eingesttellt ist, aber wiso dieser weg eingeschlagen wurde ist für mich ein rätsel! Bei 110b handelt es sich um eine Gastherme mit Brauchwasserpuffer + Pufferspeicher! Aber in wirklichkeit handelt es um ein Wolf Holzkessel + 400l Brauchwasserpuffer + 1800 l Pufferspeicher zusätzlich ist der alte Buderus Ölkessel mit angeschlossen der aber nur im absoluten Notfall eingeschaltet wird also man könnte sagen nie! Nun das erste Problem ist das die Brauwasserladepumpe R5 auf Temperaturen anscheinend garnicht reagiert ich bekomme es nur mit der Zeitvorgabe hin das diese ausgeht aber diese solte doch auf die Temperaturen von
T5= Brauwaasertempertur
T3= Kesseltemperatur
schauen!
Es kommen sicher noch mehr fragen aber wenn ich das mit dem Schema und infolge desen vielleicht die ein/ausschaltung von R5 hinbekommen habe bin ich schon mega weiter!
Danke schon mal dafür