Hallo Harald
habe bei 0% 1,9V gemessen....passt.
Lüfter hat sich gedreht. Will ich ja so,
wegen dem Problem der undichten Rückschlagklappe des WPA06.
Es war für mich seltsam, daß fast kurz nach dem Anheizen
der Sekundärlüfter auf 0% gegangen ist.
Dieses Phänomen hatte ich nach dem Umschalten auf Saugzug.
Denke habe das Problem vorhin gefunden.
Mir hat es den hitzebeständige Silikon (350C) weggeschmolzen,
den ich in die Teritäröffnungen gespritz habe.
Morgen mache ich die Löcher richtig dicht.
Hoffe das ich dann wieder in einen vernünftigen Regelbereich komme.
Gruß Stephan
PS.: Hat jemand Erfahrung, warum ich so wenig Sekundärluft brauche?
Habe keien 10 Loch Düse! Lüfter WPA06 ist mit Orginalblende komplett gedrosselt.