Thema: CO-Regelung mit HKS;
Es ist tatsächlich möglich mit Hilfe des HKS den CO-Wert zu regeln.
Habe heute einmal folgenden Versuch gefahren:
Ausgangsbasis:
Kessel hat ca. 70 °C und noch etwas Restglut;
Es werden etwa 6 Scheite eingelegt - etwa 50 % Füllung;
1. Nach dem Start wird mit dem messen begonnen;
Sofort starke Holzgasentwicklung;
CO = 100 - 150 ppm; Sekundärlüfter bei 2 - 3 V Ansteuerung; Restsauerstoff-Soll = 4 %;
2. Holzgasentwicklung geht langsam zurück:
CO = 50 - 100 ppm; Sekundärlüfter bei 0 V Ansteuerung; Restsauerstoff = 5 %;
3. Restsauerstoff steigt über 6 %:
CO steigt kontinuierlich an und geht auf über 300 ppm;
Jetzt werden die Zangen betätigt;
CO = 10 - 15 ppm; Sekundärlüfter bei 0 V Ansteuerung; Restsauerstoff = 5 - 6 %;
Zwischen 5,5 % und 6,3 % Restsauerstoff stellt sich ein CO-Minimum ein, das bei kleiner 10 ppm liegt.
Der Kessel ist dann 30 Minuten so gelaufen, indem bei einem CO Anstieg immer wieder kurzzeitig die Zangen betätigt wurden.
Wichtig: langsames, nicht ruckartiges Betätigen der Zangen; beiden Zangen abwechselnd betätigen;
Es ist also klar, daß die Glutbettanordnung entscheidenden Einfluß auf die CO-Werte hat.
Außerdem muß "gasfähiges" Holz auf dem Glutbett liegen;
Es muß möglich sein, mit Hilfe der Zangen das Glutbett zu verdichten, das geht (momentan) nur, bei ca. 50 % Füllung;
Hinweis:
Obige Meßwerte gelten für die von mir verwendete Kesselabstimmung und sich sicher nicht allgemein gültig und somit nicht auf andere Kessel übertragbar.
mfg friedrich