Hallo,
Zu meinem letzten Vorschlag noch eine Bemerkung.
Der Speicher sollte natürlich zum Schichten jeweils oben und unten am Speicher entsprechende Einschichtrohre haben. Ist nur ein seitlicher Anschluss vorhanden kann eine Verteilung mit einem gelochten Einsteckrohr erfolgen.
Die Auslegung des Ausdehnungsgefäßes sollte mindestens 150 Ltr.ADG für 1000 Ltr. Wasserinhalt sein.
Größer kann das ADG immer sein. Auch kann man natürlich die ADG Größe über mehrere ADG's aufteilen.
Du hast bereits 23 m² Solar montiert und auch in Betrieb?
Wenn ja, wie kommst du da mit der Speichergröße hin?
Was machst du im Sommer? Hast du Stagnation?
Bei einer FBH (Rücklauftemperatur um die 28°C) und 5 kW Heizlast, sind die 2000 Ltr. Speicher ausreichend.
mfg
HJH