Hallo,
wenn der Verbraucherkreis direkt am Puffer angeschlossen ist besteht das Problem eigentlich nicht. Ist dagegen der Verbraucherkreis vor dem Puffer abgenommen (Atmosdoktrin) so kann das zurückfließende Rücklaufwasser, zumindestens teilweise, über die Schwerkrafteinrichtung des Laddomaten über den Kessel auch bei geschlossener Patrone fließen. Daher wird diese Anschlussvariante auch vom Hersteller (s. Zeichnung)
abgelehnt. Die Möglichkeit, dass bei ausgefallener Pumpe und heißem Kessel Wasser zwischen Puffer und Kessel zirkulieren kann, dafür ist die Schwerkrafteinrichtung gedacht. Nur muss dann die
Umtriebskraft (Dichteunterschied des Wassers) größer sein als die Widerstände zwischen Puffer und Kessel.
Viele oder einige Heizer haben dieses Problem (ständig warmer Kessel) in der Vergangenheit damit gelöst indem sie die Schwerkrafteinrichtung manuell blockiert haben.
Noch ein Wort zur Eigenzirkulation:
Wenn ein Ladevorgang ordnungsgemäß abgelaufen ist, dann ist der Puffer i.d.R. bis unten hin geladen. Pumpe vom Laddomat schaltet ab und fertig. Da zirkuliert nichts mehr weil keine Umtriebskraft vorhanden ist.
Wie man auch auf der Zeichnung sehen kann, strömt bei geöffneter Zirkulationseinrichtung auch nur kaltes Wasser aus dem Puffer, egal ob nun die Patrone im Laddomat offen ist oder nicht.
Gruß, Michael