Die Heizkörper sind ja vorhanden hast du geschrieben.
Wie hast du dir das denn mit der ganzen Verlegung und Dimensionierung der Rohre überlegt?
Denke mal das es sich hier schon lohnt eine genauere Berechnung heranzuziehen.
Mann kann sicherlich überdimensionieren und es wird funktionieren, aber das ist ja dann auch ne kosten frage.
Mit zu großen Rohren hast du auch mehr Wasserinhalt in deiner Anlage.
Du wirst also auch ein entsprechend größeres Ausdehnungsgefäß brauchen, es würden entsprechend größere Wärmeverluste an den Rohren auftreten und es muss auch mehr Wasser erhitzt und umgewälzt werden als nötig.
Hast du noch jemanden der dir Fachmännisch zur Seite steht?
Vieleicht könnten sich hierzu auchnochmal ein paar Leute im Forum zu äußern und Tips geben.
So wie ich deine Grafik als erstes einschätze benötigst du was den Hauptstrang angeht schon mal Strangregulierventile und Entlüfter.
Für die Thermostatventile ist es wichtig das sich diese einstellen lassen.
http://www.hydraulischer-abgle…_/106_.html?robot=norobot
Zum Laddomaten kann ich nur sagen das er ne funktionierende Sache ist.
Alternativ geht auch Pumpe und dieses http://www.pumpendiscounter.de…ESBE-thermisches-Lad.html Ventil.
Ist wenn man von der Schwerkraftzirkulationsgeschichte absieht das gleiche in grün.
Sogar die Patrone ist die gleiche wie die vom Laddomaten.
Bei der Verlegung des Rücklaufs über der Tür wirst du noch einen Entlüfter montieren müssen, sonst wirst du ziemlich sicher
Probleme bekommen.