Ich habe mal ETA kontaktiert. Die haben grundsätzlich nichts dagegen, dass eine andere Rücklaufanhebung genutzt wird, als die ETA eigene.
Was sie zu der Version einzig und allein das 5MG Ventil als dies zu nutzen, weiß ich noch nicht.
Ich habe nun drei Varianten der Verschaltung mal ausgeknobelt.
- Wie gehabt:HV und Pellet an gleicher RLA und deren Pumpe.Hydraulikplan_2017-03-08.png
- HV an seiner eigenen RLA, Pelletkessel wird vorher abgezogne und nur von 5MG gespeist. Braucht dafür eine eigene Pumpe.Hydraulikplan_2017-03-08_Pellet-an-5MG.png
- Beide Kessel bekommen Ihren Rücklauf über das 5MG-Venti und nutzen die gleiche Pumpe.Hydraulikplan_2017-03-08_ohne-RLA.png
Ich will die Versionen erst einmal noch mit meinem HB besprechen, mal sehen auf was der sich einlässt.
Der ETA kann Fremdkessel anfordern. Das sollte funktionieren. Ansonsten muss ich in der UVR was programmieren. Darin bin ich zwar jetzt schon etwas fitter aber mal sehen ob ich das so einfach hinbekommen.
Gruß,
Frank