Hi Helmut,
die 420VA Verbrauch hast du erst bei 50Hz und 380V.... meine Lüfter (120VA Stern / 190VA Dreieck) laufen "rund" ab 0,5Hz ...
bei 25Hz saugt der Motor gerade mal 25VA ... natürlich drosselt der FU bei sinkender Frequenz auch die Spannung passend runter... ansonsten würde
der Motor schnell den geist aufgeben.
Das schöne dabei ist, das bei sinkende Drehzahl, das Drehmoment nicht nachgibt, ich habe den Anker
eines 180VA Siemens Motors der mit 3Hz versorgt wurde nur mir hoher Gewalt abbremsen können.
Außerdem gibt der FU wenn einphasig versorgt wird (wie SJ100/200W z.B.) gar keine 380V ab sondern, einstellbar
200 bis 230 ... da gehst du wieder eine Stuffe runter.
Ein Frequenzumrichter (gehen für 50Euro weg) ist was feines, natürlich wenn man auch den passender Motor dafür findet
und nicht zu vergleichen mit dem Conrad "Drehregler" ... absolut nicht ... dafür aber für 10 Euro mehr zu bekommen
und der 0-10V Eingang passt doch so wundeschön zu Harald's LC ...und/oder UVR1611... ich persönlich bin damit super happy
Wie erwähnt sind die 420VA eine Stuffe zu hoch .... aber 200VA null Thema .... Die maximale Frequenz kann
in FU programmiert werden, dann wird er halt nur zwischen 0-20Hz z.B. betrieben
Schönen Gruss
Ciprian
p.s. ich kann meine Hände nicht ins Feuer legen, da ich den Motor-Typ nicht genau kenne
aber es könnte sein, dass der Verbrauch bei 420VA + FU niedrieger ist als der des WPA06 Motors der volle Pulle läuft
und unter Umstände von Belimo abgewirgt wird.