Hallo Martin,
dann tu Dir mal den gefallen und errechne Deinen Energiebedarf für den Zeitraum den Du nicht feuern möchtest oder kannst, eventuell weil Du nicht im Haus bist oder schläfst. Diese Energiemenge muss also im Pufferspeicher sein, also ergibt sich hier eine gewisse Größe des Puffers (Heizungstechnik und Hintergrund). Bedenke dabei das Du den Puffer nur bis zu einer bestimmten Temperatur nutzen kannst. Und jetzt ergibt sich die Frage wie groß wird der Kessel? Bei meiner Kesselwahl hat dann der Füllraum dafür gesorgt den Kessel mit 40 KW zu nehmen weil dieser es mit gutem Holz und richtiger einstapel Mehode und einer Kesselfüllung schafft meine Speicher mit 3600L Inhalt in der Heizperiode aufzuheizen. Die Speicher haben dann noch so ca. 40° am ersten und 25-30° am letzten Pufferspeicher(für WW stehen aber noch 65-70° zu Verfügung durch den seitlich Anschluss des Heizkreises). Der Vorteil den ich hier sehe ist das der HV nicht regelt/moduliert sondern mit Vollgas die Puffer aufheizt und ausgeht nix Gluterhaltung. Er also nicht in den Kokelbetrieb geht und für Rauch und Gerüche in der Nachbarschaft sorgt. Von der Bequemlichkeit gar nicht zu sprechen.
Sicher schaffst Du das auch mit einem kleineren Kessel, aber nur mit ständigem Nachlegen. Ein Bekannter hat solch Anlage mit 15KW Kessel und 3000l Speicher, seine Frau beginnt morgens um 10 Uhr zu heizen um dann gegen 21 Uhr das letzte mal nachzulegen um dann mit der gespeicherten Wärme bequem über die Nacht zu kommen.
Die Frage ist was man will und wieviel Zeit man zum heizen hat denn die letzten Winter waren lang und kalt und es gibt sicher noch etwas anderes als vor dem HV zu stehen.. zur Zeit heize ich alle 11 Tage für WW aber nicht weil der Kessel so groß sonder die Speicher so groß sind.
Gruß Jörn