brauch hilfe wegen messung

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 4.327 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von pudding.

  • zu dem thema -


    http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/28215


    http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/28215


    war ja total falsch am Platz da...





    Hallo,


    Mein Schorni ist erst ab Mittag zu erreichen, dann wert ich mal die restlichen werte hier reinstellen...


    zu dem Anheizen, habs ja eigentlich so gemacht... :(


    1. Kessel ca. 3 Tage vor der Messung reinigen
    wenn der gereinigt ist, soll er dann nochmal laufen vor der Messung ?
    2. Die Abgastemperatur kann für die Messung relativ hoch eingestellt werden (nur für die Messung)
    gibt bessere Abgaswerte
    hab ich gemacht, während der Messung hatte ich nur so um die 145-150c,nach der Messung stieg er an auf 175c und blieb auch ne weile so :angry:
    3. Der Puffer muss genügend Wärmeaufnahmefähigkeit haben
    hatte er
    4. trockenes Holz 10–20% Restfeuchte verwenden,
    Holzlänge nach Brennkammerlänge ca. 40-50 cm, Kantenlänge ca. 10-15 cm
    habs gemessen, es hatte ne Feuchtigkeit von ca 8%, was ist eigentlich besser, wenn das holz eine etwas kleinere kantenlänge hat oder größere ?
    5. Anheizen des Kessels ca. 1,5 Std. bis 2 Std. vor der Messung
    um 7 hab ich angemacht, um kurz vor 9 kam er... hier ist eine Befürchtung des Problems, da er später gekommen war als ausgemacht und ich die letzte halbe stunde nicht beim Vergaser war, hatte er sich schon ausgestellt, Glut war aber noch schön drin...wie voll sollte man ihn beim anheizen machen?
    ich hab ihn viertel voll gemacht, hat aber halt nicht die gut 1,5 Stunden gereicht... zum nachlegen hat ich die Befürchtung das nicht genug Platz im puffer ist... man muss ihn ja dann auch noch mal voll legen... hätte ich lieber meine buche nehmen sollen? hätte bestimmt ne besser und längere Glut beim anheizen gegeben... wie ich jetzt s o gelesen habe ist ein dickes Glutbett sehr wichtig:huh:

    6. Zusammenstampfen des Glutbettes
    auch gemacht
    7. Auflegen von Holz auf das Glutbett, die Kammer voll füllen

    8. ca. 10-20 Minuten warten
    wie gesagt, die Temp ging nach bestimmt 20 min immer noch nicht höher als die 145, mein schornie meinte wir machen mal bevor sie wieder abfällt und die werte schlechter werden, weil beim vorabmesse waren sie ja gut 200- 300 ppm,
    wie schlecht ist das für die Messung wenn das Gebläse mal abfällt auf 85 oder so? was kann man dagegen tun das es nicht passiert?

    9. mit der Abgasmessung beginnen
    beginnen und nicht bestehen ;)


    so fragen über fragen...
    ihr mit eurer Erfahrung könnt mir bestimm en wenig helfen :)
    konnte die ganze Nacht nicht schlaf wegen dem Zeug :angry:



    noch was anderes,
    wegen dieser Förderung von 1000€,
    der Solarbayer steht doch in der Liste für förderfähige Vergaser, jetzt hab ich gelesen das man dann für die Beantragung dieser 1000€ diese Messung gar nicht braucht... auch find ich nix in dem Antrag wo steht das ich diese Messergebnisse beifügen soll ,
    wie ist das jetzt?


    Wo stehen denn die Angaben welche werte man den einhalten muss ,finde so viel verschiedenes…


    danke für jede Hilfe,
    werd mit Sicherheit jetzt öfters hier sein, hab auch schon sehr viel hier gelesen,
    echt ein klasse Forum mit sehr viel kompetente Leuten ,

  • hab grad mit meinen schorni telefoniert und mir mal die werte geben lassen...



    Kessel temp. 76 c
    Abgas 179 c
    O² 8,0
    CO ppm 1228 ( vorm messen beim test wars 299 )
    CO 0,94
    CO² 13 %
    zug 14 p



    kann man da was sagen was evtl Falsch läuft ? :(

  • Hallo,


    das bedeutet, dass der Grenzwert für CO nach 1. BImSchV (gerade so) eingehalten wurde.


    Gemessen wurden bei 8% O2 1228 ppm CO. Das wird dann normiert auf 13% O2, das gibt dann 0,94 g/m³ CO.


    Der Grenzwert lt. 1. BImSchV liegt bei 1 g/m³.



    Zitat

    kann man da was sagen was evtl Falsch läuft ?

    Der Abbrand für die Messung war eben ziemlich vermurkst. ;)

  • Hallo Pudding,


    Erklärungsversuch:


    Du mußt einmal beobachten, wie sich Dein Kessel beim Hochheizen verhält.
    Besonders mußt Du beachten, was bei Erreichen der eingestellten Abschalttemp. passiert.


    Ich habe die Steuerung AK 3000 S; (Du solltest auch soetwas ähnliches haben, nur eben mit LC)


    Bei mir sind z.B. 115 °C Abschalttemp. eingestellt.


    Beim Hochheizen wird vor dem Erreichen dieser Temp. die Gebläseleistung reduziert. (also bei mir bei etwa 100 °C)
    Diese reduzierte Gebläseleitung bleibt bis etwa 123 °C bestehen.
    Erst dann läuft der Kessel wieder mit der von Dir vorgewählten vollen Gebläseleistung weiter.


    Es ist klar, wenn Du in der Zeit die Messung machst, wo die Gebläseleistung vermindert ist, daß Du dann schlechte Werte hast.


    Nur ein Tipp, solltest Du mal überprüfen.


    mfg friedrich

  • meine abschalt temp ist bei 90c, also noch werkseinstellung...


    wär es evtl besser gewesen ,beim vorheizen, immer mal wieder ein scheit nachzulegen so das er bis zum "vollmachen" noch richtig auf temp ist ?

  • Hallo,


    Bei 90 °C Abschalttemp. darf Deine Temperatur nicht unter 110 °C mit der Temp. fallen. (wenn Du messen willst)
    Du mußt den Kessel immer mindest 20 °C über der von Dir eingestellten Abschalttemp. halten.
    Sonst beginnt der Kessel runterzuregeln.


    mfg friedrich


  • um 7 hab ich angemacht, um kurz vor 9 kam er... hier ist eine Befürchtung des Problems, da er später gekommen war als ausgemacht und ich die letzte halbe stunde nicht beim Vergaser war, hatte er sich schon ausgestellt, Glut war aber noch schön drin...wie voll sollte man ihn beim anheizen machen?
    ich hab ihn viertel voll gemacht, hat aber halt nicht die gut 1,5 Stunden gereicht... zum nachlegen hat ich die Befürchtung das nicht genug Platz im puffer ist... man muss ihn ja dann auch noch mal voll legen... hätte ich lieber meine buche nehmen sollen? hätte bestimmt ne besser und längere Glut beim anheizen gegeben... wie ich jetzt s o gelesen habe ist ein dickes Glutbett sehr wichtig:huh:



    das hier war Käse, bei der Messung muß der Puffer leer sein, ggf vorher Heizung voll stoff an und Fenster auf, auch wenns 35 Grad draußen hat. Du hast den Kessel für die Messung quasi neu gestartet, erstaunlich daß du die Messung itrotz Startphase trotzdem noch geschafft hast :blink:

  • das hier war Käse, bei der Messung muß der Puffer leer sein, ggf vorher Heizung voll stoff an und Fenster auf, auch wenns 35 Grad draußen hat. Du hast den Kessel für die Messung quasi neu gestartet, erstaunlich daß du die Messung itrotz Startphase trotzdem noch geschafft hast


    bei der Messung wr unten im Puffer es auf ca 40c ... der schornie meinte noch genug platz...
    naja,wenn der vergaser halt 1,5 stunden läuft vor der messung ist schon einiges im puffer...



    kann man eigentlich bei den werten drauf schliesen wie die staub messung ausfallen würde ?



    @Friedrich


    als mein gebläse mal runter auf 85 ging, hatte ich eine temp von 140c.