HV25 E Steht neu ausgezoge im Keller !

Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 83.120 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.

  • Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo


    co2 rest = 6,1% eingestellt bei mir 5%

    die Differenz zeigt deutlich den Unterschied zwischen Messung in trockenem und Messung in feuchtem Abgas.

    Zitat

    CO = 120 ppm = 150,12mg/m3

    Ist das der gemessene oder der normierte Wert?

    Zitat

    Staub OK kaum sichtbar

    Mit welchem Gerät wurde der Staub gemessen?

  • Hallo Hartmut
    Die Werte sind gemessen,
    das Gerät war von Wöhler


    mfg mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo


    die Differenz zeigt deutlich den Unterschied zwischen Messung in trockenem und Messung in feuchtem Abgas.

    Ist das der gemessene oder der normierte Wert?

    Mit welchem Gerät wurde der Staub gemessen?


    Hallo Hartmut
    Der Industrieanlagenmesser, der bei mir war halle einen Filter, ca. 25mm Durchmesser, innen
    Rippen durch den innenraum hat er beim C0 messen den Staub gefiltert, oder er hat gemeint was zu finden.
    Das Ergebniss kommt mit den Messergebnissen vom Labor. Im Labor wird der Staubanteil gemessen.
    Er war sehr zufrieden, hat gesagt da ist ja so gut wie nichts drinnen. Er hatte einen anderen Filter dabei
    der innen ganz grau war. Er meinte das ist sehr schlecht, der wird was machen müßen.
    Hab vorher drei mal geheitzt, Die Messung war der vierte Abbrand.
    Bei mir bleibt ein Großteil im Fenstergitter innen vor der Brennraumtür und der Rest hinten nach den
    Wärmetauscherröhren am überzogenem Winkel, mit Cosylat, aber da kommt so gut wie nichts mehr an.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo Hartmut
    Bei mir war es wie bei Martin,muss auch auf die Laborauswertung warten.Der Schwarze Mann meinte aber das es super wäre.Der Schwarze Mann hat gestern 4 Kessel gemessen und keiner war so gut.
    Die Kessel waren alle neuwertig und einer davon war ein Pelletskessel.


    mfg mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    Bei mir war es wie bei Martin,muss auch auf die Laborauswertung warten

    das ist dann noch das herkömmliche gravimetrische Verfahren, beim neuen Messverfahren, mit dem Wöhler SM 500, wird die Filterpatrone während der Messung kontinuierlich gewogen und der Staubgehalt sofort vor Ort ermittelt.

  • Hallo Hartmut
    Das ist Januar 2015 am Start


    Bei der Messung war CO von min 22 ppm bis 220 ppm


    mfg mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Ich habe eine RußPumpe,
    mit der könnte man ja vorab vielleicht selbst schonmal schauen, wie sich die Messblende verfärbt, vergraut.

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • Ich hab auch eine Luftpumpe, Da wurde früher an der Pipeline nach Kolenwasserdtoffen
    geschnüffelt, bei mir war sie auch schon am Aquarium, hat saug und Druckseite und anständig Leistung. Muß aber erst das Bad umbauen, altersgerecht. Düsensteine
    werden auch gebraucht.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo Hartmut
    Genau so hat der Schwarze Mann mir das auch gesagt,die Umrechnung von ppm auf mg/m³ ist auf meinem Mist gewachsen


    mfg mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Hatmut
    Kannst du mir das mit der Umrechnung erklären,ich bin glaube ich zu blöde dazu !
    im voraus besten Dank


    mfg mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo
    Heute habe ich das Messergebnis der Erstmessung/Abnahme erhalten.


    Ergebniss :


    Staubgehalt im abgas in g/m³ : 0.01
    Kohlenmnoxid im Abgas in g/m³ : 0.10
    jeweils bezogen auf Sauerstoffgehalt im Abgas in Volumen 13%


    Das ist nicht schlecht
    Und das Beste der Kessel war 3 Wochen nicht gereinigt (Ich konnte nicht lag mit Grippe im Bett, das Risiko lag aber beim Schornie weil er sich erst am Abend zuvor angemeldet hatte).Mein Nachbar war gerade bei mir (brauchte eine Maschine von mir)und sagte zu mir im ETA Prospekt würden die gleichen Werte stehen wie bei mir gemessen wurde.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,


    Glückwunsch zu Deinen Ergebnissen.
    Besonders zu erwähnen, daß Du das mit eine "Low-Cost Lufttrennungsumbau" erreicht hast, bei Verwendung der Originalsteuerung. (AK 3000)


    mfg friedrich

  • Der Forschrit geht rasant.
    Das wie Fridrich sagt HKS hab ich im Ofen abgelichtet, mußte eine neue Kamera her, die EX hat ein def. am Display.
    Jetzt mit Rollei.
    Die leche sollten möglichst keine Holzkohle nach hinten fallen lassen. Es ist eine Hilfe, auch nach dem Anheitzen, wenn
    das kleine Holz zusammenfällt, zweimal ziehen und schon ist alles im Lot. Erstes öffnen nach gut 3h um nachzulegen.
    Dann bis nur noch Glut und Ausbrand erreicht oder Puffer zu voll sind.
    Die Automatik muß wohl noch etwas Warten, das Bad will auch mal an die Reihe kommen.
    Auch wenn ich nur jeden zweiten Tag mal Anheitzen darf. Die Bleche sollten ca. 2,5 mm haben sonst
    verbiegen sie zu schnell. Möglichst weit nach unten, schiebt auch kleinkram. Nach oben möglichst ein Stück
    die Schräge hoch, das heißt einen Knick rein. Gut anliegen sollte das Blech auck damit die Verbrennungsluft nicht
    hinten rum zur Düse kann und der O2 zu hoch bleibt. So nun habt Ihr schon mal eine Fehlervermeidungsaussage.
    Grßße Martin