Größe Ausdehnungsgefäß ?

Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 13.204 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von PG11.

  • Hallo,


    ca. 150 Ltr. Ausdehnungsgefäß pro 1000 Ltr. Wasserinhalt


    mfg
    HJH

  • Mindestens 10% des Wasserinhaltes der gesamten Heizung
    Aber etwas größer kann nicht schaden


    mfg
    Helmut

  • Vielleicht mal Werte aus eigener Erfahrung zum vergleichen.


    Ich habe ~1800L(großzügig) Inhalt der gesamten Anlage. Habe Insgesamt 273l Ausdehnungsgefäß (4Stk). Anlagendruck kalt ~1.3bar. Anlagendruck heiss ~ 2.0bar.
    Mich ärgert das teilweise noch, da ich eigentlich von weniger Druckschwankung ausgegangen bin.


    Berechnete Ausdehnung war bei mir etwas um die 70l.Glaube ich.


    Grüße
    Christian

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu


  • Ich habe ~1800L(großzügig) Inhalt der gesamten Anlage. Habe Insgesamt 273l Ausdehnungsgefäß (4Stk). Anlagendruck kalt ~1.3bar. Anlagendruck heiss ~ 2.0bar.
    Mich ärgert das teilweise noch, da ich eigentlich von weniger Druckschwankung ausgegangen bin.


    Ist bei mir ähnlich. (ca. 2300 l Gesamtinhalt, 300 ltr. +35 ltr. AdG.


    Die Druckschwankung kann auch ein "Vorteil" sein.
    Der Bau einer "Pufferladezustandsanzeige" wird dadurch recht einfach.


    siehe:
    http://xeu.de/f485216220639


    Gruß
    Gust

  • Gesamtinhalt ca. 2500L
    MAG insgesamt 640L (1x140, 1X500)
    Anlagendruck kalt ca. 1,3bar
    Anlagendruck Warm ca. 1,8 bar

  • Helmi


    Wenn ich das so gebaut hätte wie Du, hätte ich niemals mit dieser Schwankung noch gerechnet.
    2500l zu 640l Adg.
    Aber Danke für den Hinweis. Also lohnt es sich für mich keinesfalls noch ein zB 80L dabei zu schustern. Erspart mir dann wahrscheinlich Anstieg um 0,05bar.


    Gust
    Das mit der Anzeige ist pfiffig. Gefällt mir.



    Grüße

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • christian
    Habe auch erst 90 und 140L MAG gehabt. Da war die Druckschwankung auch viel höher. Also begab ich mich auf die Suche nach einem größeren MAG. Ebay machts Möglich, Fast neu 2x500L für ich glaube es waren 40 Euro. Eins eingebaut, das andere wiederverkauft.
    Die größeren MAG´s bekommt man oft billiger her, weil die meisten nicht glauben dass sie ein so großes benötigen. Nimmt ja auch Platz weg.
    So billig wie ich es bekommen habe, so schwierig war es aber auch das andere wieder loszubekommen.


    mfg
    Helmut

  • hallo, ich hatte am Anfang für 3000L Puffer und ca 3500L Anlageninhalt "nur" einen 400L MAG
    Es war definitiv zu wenig, ich habe die Puffer nicht voll laden können(wollte bis 95°C hoch, der Druck hat dies aber nicht mehr zugelassen, da über 2,5Bar ging). Jetzt habe ich noch eins dazu also 2x400L.
    Gruss

  • Hallo,
    hab bei 3200 L Pufferinhalt 500 L ADG


    Gruß Peter

    HVS25Lc, 3200L, FriWa (alles SB).+ Hapero HP02/k als Backup
    Stihl 018, 024, 024s, MS250, 4x 026 /MS260, 4x 036, 2x 361, 2x 044 (1 davon noch in der Bastelkiste) 1x Dolmar PS32, 1x Dolmar 115, 2x Chinakracher und eine Partner S50 oder ähnlich - eben Sägenfetishist :thumbup:

Jetzt mitmachen!