Hallo,
Wie groß muss das Ausdehnungsgefäß für 3000L Pufferspeicher sein ?
Danke !
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 13.200 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von PG11.
Hallo,
Wie groß muss das Ausdehnungsgefäß für 3000L Pufferspeicher sein ?
Danke !
Hallo,
ca. 150 Ltr. Ausdehnungsgefäß pro 1000 Ltr. Wasserinhalt
mfg
HJH
Mindestens 10% des Wasserinhaltes der gesamten Heizung
Aber etwas größer kann nicht schaden
mfg
Helmut
Vielleicht mal Werte aus eigener Erfahrung zum vergleichen.
Ich habe ~1800L(großzügig) Inhalt der gesamten Anlage. Habe Insgesamt 273l Ausdehnungsgefäß (4Stk). Anlagendruck kalt ~1.3bar. Anlagendruck heiss ~ 2.0bar.
Mich ärgert das teilweise noch, da ich eigentlich von weniger Druckschwankung ausgegangen bin.
Berechnete Ausdehnung war bei mir etwas um die 70l.Glaube ich.
Grüße
Christian
Ich habe ~1800L(großzügig) Inhalt der gesamten Anlage. Habe Insgesamt 273l Ausdehnungsgefäß (4Stk). Anlagendruck kalt ~1.3bar. Anlagendruck heiss ~ 2.0bar.
Mich ärgert das teilweise noch, da ich eigentlich von weniger Druckschwankung ausgegangen bin.
Ist bei mir ähnlich. (ca. 2300 l Gesamtinhalt, 300 ltr. +35 ltr. AdG.
Die Druckschwankung kann auch ein "Vorteil" sein.
Der Bau einer "Pufferladezustandsanzeige" wird dadurch recht einfach.
siehe:
http://xeu.de/f485216220639
Gruß
Gust
Gesamtinhalt ca. 2500L
MAG insgesamt 640L (1x140, 1X500)
Anlagendruck kalt ca. 1,3bar
Anlagendruck Warm ca. 1,8 bar
Wenn ich das so gebaut hätte wie Du, hätte ich niemals mit dieser Schwankung noch gerechnet.
2500l zu 640l Adg.
Aber Danke für den Hinweis. Also lohnt es sich für mich keinesfalls noch ein zB 80L dabei zu schustern. Erspart mir dann wahrscheinlich Anstieg um 0,05bar.
Gust
Das mit der Anzeige ist pfiffig. Gefällt mir.
Grüße
christian
Habe auch erst 90 und 140L MAG gehabt. Da war die Druckschwankung auch viel höher. Also begab ich mich auf die Suche nach einem größeren MAG. Ebay machts Möglich, Fast neu 2x500L für ich glaube es waren 40 Euro. Eins eingebaut, das andere wiederverkauft.
Die größeren MAG´s bekommt man oft billiger her, weil die meisten nicht glauben dass sie ein so großes benötigen. Nimmt ja auch Platz weg.
So billig wie ich es bekommen habe, so schwierig war es aber auch das andere wieder loszubekommen.
mfg
Helmut
hallo, ich hatte am Anfang für 3000L Puffer und ca 3500L Anlageninhalt "nur" einen 400L MAG
Es war definitiv zu wenig, ich habe die Puffer nicht voll laden können(wollte bis 95°C hoch, der Druck hat dies aber nicht mehr zugelassen, da über 2,5Bar ging). Jetzt habe ich noch eins dazu also 2x400L.
Gruss
Hallo,
hab bei 3200 L Pufferinhalt 500 L ADG
Gruß Peter
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!