Fragen zum optimalen Betrieb eines S4 Turbo 15kW.

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 8.118 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.

  • Heizung1.pdf


    Hi,


    mein erster Post, gleich in die Vollen.
    Prinzipkritik an der Anlage erwünscht.


    Anlage läuft seit ca. 10 Jahren, seit kurzem mit HV.
    Betrieb von April - Oktober nur Solar.


    Puffer ein bisserl zu klein für 150l Holz.
    Der S4 läuft in System 0 Konfiguration und steuert nur den RLA-Mischer und
    das "Holz Nachlegen"-Signal über die HKP0-Kontakte.
    Er wird extern gezündet automatisch über einen Temperaturschalter, der TF21
    auswertet oder manuell über einen Taster.
    An Sensoren sind am S4 angeschlossen: Ein Vorlauffühler bei TF13,
    Rücklauffühler bei TF14 und nur zum Auslesen im Kesselhaus am Display an
    "Fühler 1" auf der Hauptplatine ein Sensor bei TF21 (Speicherladetemperatur).


    Kesselsoll ist 80°C, min. Abgas 120°C, gew. Abgas 180°C.


    Die Ladepumpe A09 wird von der 014-2-Steuerung ab TF13=65°C eingeschaltet und
    linear ansteigend so getaktet, dass sie bei 80°C zu 100% laufen würde.


    Im Betrieb ergibt sich dabei eine fast konstante Kesseltemperatur von 75°C
    +/- 3K je nach max. Abgastemperatur (s.u.).
    Der Kessel läuft also immer bei Vollast und regelt bis zur maximalen
    Abagstemperatur +/- 3K. Er läuft bei allen Temp. sehr ruhig.
    Ich habe max. Abgastemperatueren von 220°C bis 180° ausprobiert. Diese werden
    vom Kessel immer voll angefahren. Bei 220°C mit vollem Saugzugventilator, bei
    190°C mit ca. 65% Saugzug usw.


    1. Frage:
    Welche maximale (und damit dauernd angefahrene) Abgastemperatur soll ich
    einstellen, damit der Kessel nicht zu heiß (Verluste) und nicht zu kalt
    (Verteeren?) läuft.


    2. Frage:
    Wie Puffer vergrößern ohne sich thermodynamische Nachteile einzuhandeln? Ein dritter Puffer müsste aus Platzgründen ca. 2m von den beiden 850ern weg sein.


    Danke für's anschauen.


    Servus,
    --
    Markus

  • Hallo,


    Schöne Anlage. Bis auf die Anbindung der Solaranlage.
    Du solltest im gleichen Prinzip bleiben.


    3. Speicher, gleicher Typ sollte reichen. Verschaltung wie gehabt nach Tichelmann bzw. Vorsorge treffen das du alle 3 Speicher gleich beschicken kannst.


    Du hast ja 15kW installiert, wenn du da nichts ändern willst reichen die 2550Ltr.
    Da du ja nichts über deine Heizlast gesagt hast kann man auch zur Größe des HV nicht mehr sagen.
    Gib doch bitte deine Heizlast einmal an. Oder sage einmal wie hoch dein Energiebedarf der Heizung/WW im Jahr in kWh ist. (nicht der Strom!)


    Die Abgastemperatur am Kaminausgang sollte 72°C nicht unterschreiten das ist so ungefähr der ungünstigste Taupunkt.
    Lieber noch ca. 10°K drüber bleiben. Nicht zu tief mit der Temperatur gehen, baue dir lieber eine Steuerung mit Lambdasonde ein (wenn nicht schon enthalten).
    Wie hoch dabei die Abgastemperatur am Kessel sich einstellt muss man messen.


    mfg
    HJH

  • Hi HJH,
    die Heizlast weiß ich nicht. Der Weishaupt ist halt früher im Winter zwischen 2 und 4h am Stück abends gelaufen, entspricht 4-8l Öl, also 40-80kWH/Tag.
    Hatte einen Jahresölverbrauch zwischen 600 und 1000l in den letzten 10 Jahren.
    Lambdasonde ist im S4 schon drin. Ich brauch nur die maximale Abgastemperatur setzen. Ich messe also zunächst den Kaminauspuff bei verschiedenen AGT.
    Unter welcher AGT verteert der Kessel?
    Servus,
    --
    Markus

  • Hallo,


    Habe ich oben eigentlich schon gesagt.
    Der Punkt an dem Kondensat anfällt liegt so bei 72°C. Ist aber auch abhängig vom Wassergehalt, Luftdruck und vom CO2 Gehalt im Rauchgas.


    Hier kannst du dir mal eine Tabelle ansehen:
    http://www.bosy-online.de/Holzvergaserkessel.htm


    Wenn du irgendwo in deinem Kamin diesen Punkt unterschreitest hast du Kondensat.


    Bei einem alten Kamin kann es durchaus vorkommen das du am Ausgang die 72°C noch überschreitest aber irgendwo im Kamin eine kalte Stelle ist.
    Dann hast du den Salat, bzw. den Teer.


    mfg
    HJH

  • Oh, habe mich mißverständlich ausgedrückt.
    Nicht der Kamin war gemeint, sondern die Kammer im Ofen, in der das Holz entgast.
    Der verteert auch bei zu niedriger Leistung.
    Deshalb suche ich die Abgastemperatur für den S4, bei der die Verluste noch gering sind und der Ofeninnenraum nicht mehr verteert.

  • Hallo,


    Beim Vergasen gibt es Teer.
    In dem Bereich hast Du immer starken Teerbelag! Fällt von allein wieder ab.


    Stimmen die Angaben für die Heizlast?
    600...1000Ltr. an Öl ? Ohne Holz/mit Holz?


    Nur mit Öl allein hast du bei tiefsten AT 8 Ltr. Öl gebraucht? Wie viel Holz dazu oder andere Brennstoffe?


    mfg
    HJH

  • Hi HJH


    Alles klar mit dem Teer.
    Kamin, Schiedel 180 ist neu außen aufgemauert, isoliert.


    Ja, der Ölverbrauch stimmt.


    Aber Du hast schon recht:
    Habe noch einen Grundofen in der Wohnküche mit
    ca. 8 Ster pro Jahr, auch mal im August aus Luxus.
    Eigenes Holz (Erle/Esche).


    Zur Zeit zünde ich den HV ca. alle drei Tage.


    Gruß!
    --
    Markus

  • Hallo,


    Dann wird es wohl mit dem 3. Speicher reichen.


    mfg
    HJH

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!