Hi,
mein erster Post, gleich in die Vollen.
Prinzipkritik an der Anlage erwünscht.
Anlage läuft seit ca. 10 Jahren, seit kurzem mit HV.
Betrieb von April - Oktober nur Solar.
Puffer ein bisserl zu klein für 150l Holz.
Der S4 läuft in System 0 Konfiguration und steuert nur den RLA-Mischer und
das "Holz Nachlegen"-Signal über die HKP0-Kontakte.
Er wird extern gezündet automatisch über einen Temperaturschalter, der TF21
auswertet oder manuell über einen Taster.
An Sensoren sind am S4 angeschlossen: Ein Vorlauffühler bei TF13,
Rücklauffühler bei TF14 und nur zum Auslesen im Kesselhaus am Display an
"Fühler 1" auf der Hauptplatine ein Sensor bei TF21 (Speicherladetemperatur).
Kesselsoll ist 80°C, min. Abgas 120°C, gew. Abgas 180°C.
Die Ladepumpe A09 wird von der 014-2-Steuerung ab TF13=65°C eingeschaltet und
linear ansteigend so getaktet, dass sie bei 80°C zu 100% laufen würde.
Im Betrieb ergibt sich dabei eine fast konstante Kesseltemperatur von 75°C
+/- 3K je nach max. Abgastemperatur (s.u.).
Der Kessel läuft also immer bei Vollast und regelt bis zur maximalen
Abagstemperatur +/- 3K. Er läuft bei allen Temp. sehr ruhig.
Ich habe max. Abgastemperatueren von 220°C bis 180° ausprobiert. Diese werden
vom Kessel immer voll angefahren. Bei 220°C mit vollem Saugzugventilator, bei
190°C mit ca. 65% Saugzug usw.
1. Frage:
Welche maximale (und damit dauernd angefahrene) Abgastemperatur soll ich
einstellen, damit der Kessel nicht zu heiß (Verluste) und nicht zu kalt
(Verteeren?) läuft.
2. Frage:
Wie Puffer vergrößern ohne sich thermodynamische Nachteile einzuhandeln? Ein dritter Puffer müsste aus Platzgründen ca. 2m von den beiden 850ern weg sein.
Danke für's anschauen.
Servus,
--
Markus