Hallo,
Von daher ist die Frage (Log hänge ich an...), ob es Sinn macht, beim nächsten Mal noch weiter runter zu gehen mit den Werten oder wie man da auf die optimale Einstellung kommt?
ich habe gestern Abend mal einen Abbrand mit reduzierter Primärluft gemacht. Normalerweise starte ich mit 80%, dann bin ich in ca. 20 Minuten auf 160°C (linke Bildhälfte). Reduziert auf 60% brauche ich dann ca. 50 Minuten um die 160°C zu erreichen (rechte Bildhälfte). Wie man sieht ist die Empfehlung "weniger Primärluft ist besser", als Standardtip nicht geeignet. Das muss man eben bei jedem System ausprobieren.
ZitatWas hat das mit dem 2. Durchlauf auf sich?
Du fährst mit 68°C Rücklauf, die Puffertemperatur ist dann ca. 74°C, wenn der Puffer dann voll ist (alles auf 74°C), kommt aus dem Puffer 74°C heißes Wasser in den Kesselrücklauf und das Wasser wird in einem zweiten Durchlauf auf ca. 82°C aufgeheizt.
ZitatWas meint Ihr: Soll ich die Primärluft noch weiter drosseln?
Wie gesagt, kann man nicht pauschal empfehlen - ausprobieren.
Wichtig ist: sauber einschichten, dann klappt's auch mit dem Glutbett.