Hallo,
da ich ja bei unserer Anlage eine Systemtrennung (Fubo/Wahei) vorgesehen habe, ist mir eine Idee gekommen.
Für die Systemtrennung benötigt man ja einen Wärmetauscher.
Für Fubo benötigt man ja niedere Temparaturen die über Solar kein Problem wären.
Für die Friwa und Heizkörper benötige ich aber hohe Temparaturen.
Wenn man jetzt statt eines PWT einen Pufferspeicher mit zwei internen WT nimmt, könnte man diesen immer auf nieder Temperatur laden, so dass es für die Fubo ausreicht. Dies ist dann auch ohne weiteres mit Solar im Winter möglich. Scheint die Sonne nicht, Wäremt man den Speicher über die Anlage. So könnte man den Pufferspeicher auf max. 40° im Winter aufheizen. So könnte man auch im Winter die Sonne voll nutzen.
WW hat natürlich immer vorrang, ist aber im Winter eigentlich immer auf Temparatur da ja mit dem HV geheizt wird
HJH war es glaube ich der immer von einem extra Speicher für Solar redet. Das hat mich irgendwie nicht losgelassen.
Es nervt wenn die Sonne im Winter scheint, man weiß es würde ausreichen für Fubo aber die Puffer sind ja voll weil man Heizen muss, oder es reicht nicht aus für WW im ersten Puffer. So hätte ich zwei fliegen mit einer klappe geschlagen.
1. Systemtrennung Fubo/Wahei
2. Effektivere Nutzung der Solaranlage
Im Anhang mal die Hydraulik. Der Teil in der gestrichelten Linie Sensoren im Niedertempspeicher sind noch nicht eingezeichnet....
Evtl. könnte man dafür ja auch einen Brauchwasserspeicher mit zwei WT nutzen. Da hätte ich vielleicht noch einen mit 300L
Was haltet ihr davon