Hi zusammen
Brauch mal eure Hilfe.........
Ich war gestern Abend zu faul noch mal in den Keller zu laufen und Feuer zu machen. Dadurch war mein komplettes Heizungssystem(inkl.Puffer kessel usw) heute morgen auf 23Grad abgekühlt. Also wie gewohnt einheizen......
Als die Pumpe vom Kessel angesprungen ist, war plötzlich überall ein "kluckern" zu hören. Im Kessel,RLA,Puffer und in den Heizkörpern. Überall aufsteigende Luftblasen und es wollte nicht aufhören.
Hab dann erstmal ne komplette Entlüftungsrunde gedreht. Am schlimmsten war es im 1. Puffer da war Luft drin das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hatte vor ca 8Wo erst alles entlüftet,allerdings bei warmen System.
Wie kann das sein das da wenn das System wirklich komplett kalt ist plötzlich soviel Luft darin rumschwirrt??? Wo kommt die her??
Dicht ist alles und genügend Druck war auch noch auf dem System.