Hallo,
mein Orligno 300 25 KW wird über DN40 Rohre am direkt daneben stehenden Pufferspeicher angeschlossen.
Die Rücklaufanhebung soll mit einem 11/4" Mischer erfolgen, gesteuert über die UVR 1611,
eine 32/40 oder 32/60 Pumpe soll den Kessel anbinden.
Ich habe einiges gegoogelt welchen KVS Wert der Mischer braucht,
habe aber nur eine Wert gefunden von der Laddotronik mit KVS 10.
Passt KVS 10 auch in meinem Fall.
Ich würde die Kesselkreispumpe gerne regeln um den Kessel schneller warm zu kriegen und eine Mindestvorlauftemperatur von z.B. 80° einzuhalten. Meint ihr bei dem geringen Widerstand reicht eine 32/40 Pumpe aus, oder muss es wirklich eine 32/60 sein?
An vielen Kesseln ist zwar eine /60er Pumpe verbaut, aber der Druckverlust auch größer durch 1" RLAs, dünne Rohre,...
Somit dürfte die Fördermenge tendenziell auch nicht größer sein als in meinem Fall mit der /40er Pumpe.
MFG Jochen