Hallo freshwater,
die Heizkurve 1,6 heißt nur,
das wenn die Außent. um ein Grad sinkt die VL Temp. um 1,6° erhöht wird beginnend bei 20° AT
bei 1 ist 1° runter = 1° rauf ... 0,5 heißt 1° außen runter 0,5° VL hoch, also kannst du rechnen
2° Außen sollten 18x1,6 =28,8° VL Temperaturerhöhung bringen...
dann ist noch eine Mindesttemperatur von? 20° dazuzurechnen und meistens ein steilerer Anstieg auf den ersten 10-15° je nach Hersteller und Programm
linear gäbe das 20°+18x1,6 = 48,8° die deine Steuerung liefern sollte
wenn nicht, liegt ein Fehler vor
ich habe bei mir 20+18x0,8= 34,4° VL ... stimmt mit der Messung überein, 35° bei 2°AT
Erwin