Hallo liebe Holzheizergemeinde
Wollte mal mein Fazit nach der 1 Heizperiode mit dem Attack DPX45 Profi kund tun :woohoo:
Regelung und Steuerung Simatic S7 + Lambdacheck + getrennte Belimos
150°C nach dem Röhrentauscher. 320°C vor dem Tauscher Restsauerstoff 3.5%
naja dann mal das Beste zuerst :
4000 Liter Heizöl liegen noch in meinem Tank komplett unbeführt wie im Frühjahr 2012 eingefüllt.
Das heißt beim einem Preis von 0,85€ pro Liter wären das 3400€ und beim Anschaffungspreis von ca. 2500 Euro (reiner Kesselpreis den Rest der Anlage nicht gerechnet) habe ich im ersten Jahr 900 € gespart.
Ich könnte es jetzt genau ausrechen aber das reicht mir schon um mir ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. :woohoo:
Nun zum Heizen allgemein:
Ich war ja am Anfang echt skeptisch aber geringe Restfeuchte im Holz ist das A und O alles unter 15 % ist fein. Darüber werd ichs nicht mehr reinschmeißen sondern weiterlagern. Ich geh mal davon aus das mein Holz jetzt so schnell wie möglich in den Keller kommt und ich die "Solarheizung" laufen lasse bis alles trocken ist. Bei 30m² Röhrenkollektoren geht das locker.
Zum Kessel:
Kaminzug Kaminzug Kaminzug !!!! Angegeben ist der Kessel mit 23Pa. Hab jetzt ca 14-16Pa am Kessel nach Zugbegrenzer
alles was darunder liegt ist absoluter Mist. Hab jetzt noch ein Zusatzgebläse direkt vor dem Kamin und alles ist super.
Die Düsenschutzplatte aus 3cm Schamott hat sich bewärt. Kostet 7 Euro und ist nach 1 Heizperiode fertig mit der Welt .
Neue rein und alles gut. An der Orginal Betondüse ist kein Verschleiß zu erkennen. Genauso an der Beton Brennkammer kein Verschleiß.
Reinigen ist doch etwas mehr als gedacht. Wöchendlich Reinigen mit Staubsauger und Bürste ist sehr wichtig.
Er läuft keine 2 Wochen ohne Reinigung.
Alle 3 Wochen hab ich die Turbos raus und auch durchgekehrt. Danach Abgastemp wieder 10°C tiefer. liegt im schnitt bei 150°C
Füllschachtgröße hm jaaa also kleiner düfte sie nicht sein. Muss bei meinem Holz für 4000Liter von 35°C auf 79°C
ca 3-4 mal Vollschlichten je nacht Außentemp. Bei -20°C 4 mal bei -10°C 3mal bei 0°C 2mal und darüber reicht 1 Ladung Holz am Tag
Fazit: Super Super Super. Mit leichten Änderungen würd ich diesen Kessel jederzeit empfehlen.
Einzige Ausnahme: Wer denk Holzheizen ist mal so eben locker und leicht zu machen der soll die Finger davon lassen. Etwas Handwerkliches Geschick und Technischen Verstand sollte man schon mitbringen und vorallem ES IST KEINE ÖLHEIZUNG !!!
Holzvergaser wollen betütelt werden und gepflegt !!!!
grüße frank