Kann mir jemand von Euch sagen wie viel so ein ETA, Fröhling..... so an Strom pro jahr braucht?
Arbeitet das Gebläse die Ganze Zeit oder nur während des anheizverganges?
vg
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 9.497 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bashy.
Kann mir jemand von Euch sagen wie viel so ein ETA, Fröhling..... so an Strom pro jahr braucht?
Arbeitet das Gebläse die Ganze Zeit oder nur während des anheizverganges?
vg
Hallo
Das kann man Pauschal nicht sagen , der Verbrauch richtet sich nach der Zeit ,wie lange der Kessel
am Tag läuft
Desweiteren sind da noch andere Verbraucher wie Steuerung, Pumpen , Stellmotoren etc.zum einbeziehen
Der Gebläsemotor läuft über die gesamte Abbrandzeit
Grüsse jürgen
Grad mal eben den Jahresdurschnitt der letzten 7 Jahre durchgerechnet. Fröling 3000 Turbo 22 KW, pro Jahr ca 457 Stunden gelaufen, wären 91,4 KWH bei ca 200 W Aufnahme. (Gebläse 120 W, 2 x Pumpe für Puffer & Boiler)
Nabend
Mein Heizungsbauer meinte, es kommt auch auf den Schornsteinzug an, wie viel Strom sich das Saugzuggebläse letztendlich genehmigt.
Er hat wohl schon mal einen Kessel verbaut, da langweilt sich das Saugzuggebläse über den ganzen Abbrand mit ~ 25-30 %.
Hier ist es ein relativ kurzer Schornstein, bis die Kessel-Temperatur erreicht ist, läuft es so und so auf 100%, erst danach geht es auf (geschätzt 60%).
Habe das Saugzuggebläse aber generell auf max 90% gestellt (läuft somit nie am Anschlag).
Glaube das Saugzuggebläse hat beim S3+S4 (kleine Kessel) 140 W Leistungsaufnahme.
Würde das hier auf 80-90 W / h verteilt auf den Abbrand schätzen.
Heizkreispumpe braucht ja so gut wie nix (8 W oder so), Pufferladepumpe zieht da schon was mehr (aber die läuft ja auch nicht während der ganzen Zeit auf 100 %).
Schätze mal so (beim S3 ohne Lambda).
Steuerung ~10W (bestimmt auch was mehr ?)
Pufferladepumpe ~ 40W
Saugzuggebläse ~ 85W
Heizkreispumpe ~ 8W
-------------------------------
~ 150 W * ~ 2000 h (jahr) = 300 kwh (jahr) +- 100
===========
Habe übrigens mal ein Schätzeisen (Steckdosen-Stromzähler) ran gesteckt, hat Partu nix angezeigt.
MFG bashy
die lambdasonde wird aber ganzjährig beheizt, kosten ca. 25 teuros p.a., meinte der herstellerfuzzi.
Hallo,
damit ihr nicht länger raten müsst, eine Messung von meiner Anlage.
HDG Euro 50 Kessel mit 2 Heizkreispumpen, Solarpumpe und Warmwasserzirkulationspumpe.
Die Messungen passieren auf minütlichen Werten.
Gruß
Udo