Hallo und vielen Dank für die Rückmeldungen.
Gerrit: Ja ich heize noch mit 35 cm Holzscheiten und sie sind relativ klein würde ich behaupten. Kantenlänge maximal 8 cm.
@Erwin: Ich bin bereit den Lüfter modulieren zu lassen aber laut Aussage des Herstellers läuft der Kessel nur bei 100 % Gebläseleistung optimal. Daher meine Fragen hier.
HJH: Ich messe außen am Rohr Temperaturen zwischen 68 und 72°C direkt hinter der Pumpe. Die Patrone soll auf 70°C mischen und hat eine Toleranz von +/- 5K. Ich habe keinen Laddomat verbaut. Ich habe einen VTC 511 von ESBE mit einem Kvs Wert von 9 verbaut.
Danke für die Dokumentation! Ich gucke Sie mir gleich mal an.
Hier meine Messungen von gestern.