Hallo,
ich habe folgendes Problem, ich habe mir die UVR1611 für meine Hackschnitzelheizung zugelegt.
Nun war der Schornsteinpfeger da und wollte die Abgasuntersuchung machen, dabei haben wir festgestellt, dass der CO-Wert (ppm) viel zu hoch ist, etwa bei 400 ppm.
Dazu hält sich der Sauerstoffgehalt nicht, dass heißt ich habe eine Lambdasonde an das Lambdacheck angeschlossen und über den 10V Ausgang übermittel ich den Sauerstoffgehalt an die UVR.
Geht der Sauerstoffgehalt unter 14% dreht der Zuluftlüfter und der Abgaslüfter schneller, geht er darüber werden die Lüfter "gedrosselt". Dabei läuft der der Zuluftlüfter immer 10% mehr als der Abgaslüfter.
Die Abgastemperatur liegt bei etwa 130-180 Grad. Die Hackschnitzel sind nicht zu feucht.
Was bedeutet der Wert LAMBDA an dem Lambdacheck?
Förderzeit alle 25 Sekunden 3 Sekunden fördern.
Wodran liegt der zu hohe PPM Wert? Der Schornsteinpfeger kommt am Donnerstag nochmal zum messen, sollte der Wert dann nicht passen, wird die Anlage stillgelegt.
PS: Gesäubert habe ich bereits den Brennraum.