Fröling: [ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1

Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.839 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.

  • denke ich weiß was das Problem ist, zum steuern muss hier die URL angegeben werden "MQTT Node-Red Broker Url:"

    ich werde das jetzt auf eine einige MQTT URL Option reduzieren

    Ich habe jetzt Version 0.9.16 installiert.


    Dann wieder:

    Code
    $ mosquitto_pub -t mqtt2p4d/command -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }
    >

    Der Wert wird aber immer noch nicht in die Steuerung geschrieben.

    Komisch ist, dass der Befehl mosquitto_pub... nicht abgeschlossen wird, sondern ein Pfeil > in der nächsten Zeile zu sehen ist.

    Im Log steht beim MQTT-Schreiben nichts.


    Wenn ich mit MQTT lese, dann steht das auch nicht im Log.

    Code
    $ mosquitto_sub -t p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state
    {"value": "Sonntag, 05. Dez. 2021 19:49:24"}

    $ tail -n 100 /var/log/p4d.log | grep Uhrzeit


    Hoppla, ich sehe gerade, Datum und Uhrzeit stimmt nicht.

    Heute ist nicht Sonntag, 05. Dez. 2021 19:49:24


    Hier mal ein Auzug aus dem Log:

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • bei dem Befehl fehlt hinten das Hochkomma

    Danke.

    Kam wohl durch das ewige Testen und Kopieren in meiner TXT-Datei.


    Leider werden immer noch keine Werte geschrieben:

    mosquitto_pub -t p4d2mqtt/changes -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }'

    Auch im Log /var/log/p4d.log ist dazu kein Eintrag.


    Log-Konfig:


    EDIT1:

    Woher kommt das falsche Datum bei MQTT?

    Code
    $ mosquitto_sub -t p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state
    {"value": "Sonntag, 05. Dez. 2021 19:49:24"}


    In der Steuerung passt es:

    Code
    $ p4 state
    Version: 50.04.05.19
    Time: Thursday, 30. Dec. 2021 16:24:38
    2 - Automatik
    19 - Betriebsbereit


    EDIT2:

    Falls das was hilft:

    Code
    $ sudo netstat -atunp | grep 1883
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      473/mosquitto
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      473/mosquitto
    tcp6       0      0 ::1:51504               ::1:1883                VERBUNDEN   675/p4d
    tcp6       0      0 ::1:51502               ::1:1883                VERBUNDEN   535/w1mqtt
    tcp6       0      0 ::1:1883                ::1:51504               VERBUNDEN   473/mosquitto
    tcp6       0      0 ::1:1883                ::1:51506               VERBUNDEN   473/mosquitto
    tcp6       0      0 ::1:51506               ::1:1883                VERBUNDEN   675/p4d
    tcp6       0      0 ::1:1883                ::1:51502               VERBUNDEN   473/mosquitto

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • erst mal zu dem Parameter, mach mal das Log für mqttHome, die anderen, vielleicht außer Info und Detail mach erst mal aus damit es nicht unübersichtlich wird

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

  • erst mal zu dem Parameter, mach mal das Log für mqttHome, die anderen, vielleicht außer Info und Detail mach erst mal aus damit es nicht unübersichtlich wird

    OK.

    Logs aktuell ein: Info, Detail

    Alles andere ist aus.


    Und nun?

    Was kann ich prüfen?


    EDIT:

    Log aktuell:

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • erst mal zu dem Parameter, mach mal das Log für mqttHome AN, die anderen, vielleicht außer Info und Detail mach erst mal aus damit es nicht unübersichtlich wird

    dahinter sollte noch 'an' stehen ;)

    Erledigt.

    Logs aktuell ein: Info, Detail, MqttHome

    Alles andere ist aus.

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • Ich habe mal mit dem mqtt explorer gesucht und diesen sensor bei mir nicht gefunden:

    Code
    p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state

    Wo kommt der denn her?

  • Ich habe mal mit dem mqtt explorer gesucht und diesen sensor bei mir nicht gefunden:

    Code
    p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state

    Wo kommt der denn her?


    Code
    $ mosquitto_sub -v -t p4d2mqtt/sensor/#
    p4d2mqtt/sensor/Heizkreispumpe_0x0/state {"state": "OFF", "brightness": 255}
    p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state {"value": 66.5}
    p4d2mqtt/sensor/Status/state {"value": "Betriebsbereit"}
    p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state {"value": 63.0}
    p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state {"value": "Automatik"}
    p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state {"value": 27.0}
    p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state {"value": "Sonntag, 05. Dez. 2021 19:49:24"}
    p4d2mqtt/sensor/Restsauerstoffgehalt_0x3/state {"value": 1.8999999999999999}
    p4d2mqtt/sensor/Aussentemperatur_0x4/state {"value": 11.5}

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • Bugfix ist jetzt in Version 0.9.14.
    In den Details (bei klick) wird der gelieferte Ort angezeigt.
    Ihr müsst im Setup nochmal auf Speichern klicken, auch wenn dort die eingetragenen Werte schon die richtigen sind

    Hallo


    Habe gerade geuppt auf neueste Version -> dauert das etwas bis man dann die Wetterdaten sieht??


  • hast du deinen openweathermap api key in den einstellungen eingetragen? sind deine längen und breitengrade richtig eingestellt und hast du nochmal auf speichern gedrückt? der sollte beim neustart von p4d die wetterdaten abrufen.

  • Erledigt.

    Logs aktuell ein: Info, Detail, MqttHome

    Alles andere ist aus.

    okay wo ist das log während du den Parameter hin sendest?

    Ich habe einen 2. PuTTY offen.

    tail -f -n 0 /var/log/p4d.log


    EDIT:

    Auch MQTT-Lesen taucht nicht im Log auf:

    Code
    $ mosquitto_sub -t p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state
    {"value": 65.5}


    $ tail -n 100 /var/log/p4d.log | grep Kessel

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • Hallo


    Ja habe ich ....und auch geupdatet


    aber er passt jetzt schon wieder alles an...


    Dec 30 16:59:25 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Info: Eloquence set to 0x0000

    Dec 30 16:59:25 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Loaded (10) states [:1:2:3:7:8:9:11:13:15:19]

    Dec 30 17:00:35 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Info: Eloquence set to 0x0000

    Dec 30 17:00:35 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Loaded (10) states [:1:2:3:7:8:9:11:13:15:19]

    Dec 30 17:01:08 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:01:33 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: State changed to 'Vorbereitung'

    Dec 30 17:03:13 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:04:28 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Communication error while reading state, got size 3, status was 0

    Dec 30 17:04:28 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: <- 02 FD 00 05 39 03 66 00 01 E9 ....9.f...

    Dec 30 17:04:28 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Error reading serial interface, reopen now!

    Dec 30 17:04:28 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: State changed to 'Anheizen'

    Dec 30 17:05:23 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:06:26 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Info: Eloquence set to 0x0000

    Dec 30 17:06:26 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Loaded (10) states [:1:2:3:7:8:9:11:13:15:19]

    Dec 30 17:06:53 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: State changed to 'Vorwärmen'

    Dec 30 17:07:10 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Info: Eloquence set to 0x0000

    Dec 30 17:07:10 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Loaded (10) states [:1:2:3:7:8:9:11:13:15:19]

    Dec 30 17:07:33 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:09:38 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:11:08 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: State changed to 'Zünden'

    Dec 30 17:11:48 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:12:17 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Info: Eloquence set to 0x0000

    Dec 30 17:12:17 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Loaded (10) states [:1:2:3:7:8:9:11:13:15:19]

    Dec 30 17:12:38 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: State changed to 'Heizen'

    Dec 30 17:13:53 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -18 seconds

    Dec 30 17:15:56 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Warning: Unknown user '' or token mismatch connected!

    Dec 30 17:16:03 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -17 seconds

    Dec 30 17:16:12 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Warning: Unknown user '' or token mismatch connected!

    Dec 30 17:16:25 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: client -1297083136 not found!

    Dec 30 17:16:27 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Warning: Unknown user '' or token mismatch connected!

    Dec 30 17:18:08 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Time drift is -17 seconds

    Dec 30 17:19:56 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Read 5 option from /etc/p4d/daemon.conf

    Dec 30 17:19:56 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Dictionary '/etc/p4d/database.dat' loaded

    Dec 30 17:19:56 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Try conneting to database

    Dec 30 17:19:56 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: SQL client character now 'utf8'

    Dec 30 17:19:56 Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D p4d: Info: Definition of field 'samples.TYPE' modified, try to alter table