Fröling: [ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1

Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.959 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.

  • Ist das nach jedem Update so das wieder die Tabellen angepasst werden!

    nein da ist was schief gegangen, das muss nur einmal gemacht werden, und ja genau wie N3 schreibt. Aber diesmal hat sich da nichts geändert, auch ändere ich die Tabelle samples nur sehr selten da das immer dauert weil sie so groß ist.

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

  • horchi kann es sein das ich das gemacht habe indem ich noch mehrer Sachen auf aufzeichnen gestellt habe unter I/O Setup??

    nein das passiert nur wenn die Struktur der Tabelle angepasst werden muss, das gab es nun einmal seit der 0.8 (weiß nicht auswendig bei welcher Version genau)

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

  • Okay das schaut gut aus. Wenn du nun auf dem Raspi mit mosquitto_sub auf diesen Broker und das topic lauschst kommt es dort an?


    merkwürdig das du das nicht im log hast (beim Start des p4d):

    Code
    Dec 30 17:33:35 raspberrypi p4d: MQTT: Connecting node-red subscriber to 'tcp://gate:1883' - 'p4d2mqtt/command/#' succeeded
    Dec 30 17:33:35 raspberrypi p4d: MQTT: Connecting node-red subscriber to 'tcp://gate:1883' - 'p4d2mqtt/nodered/#' succeeded
    Dec 30 17:33:35 raspberrypi p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://gate:1883' - '+/w1/#' succeeded

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

  • sehe gerade noch was, du schreibst das Kommando ja in die changes Topic statt in das command Topic !?

    Das hast Du mir doch so gesagt:


    Was/wo ist "changes" in der Steuerung?

    Steht dann an falscher Stelle mein Wert?

    Oder wie darf ich das verstehen?


    Bei der 0.8.x hat es so funktioniert:

    mosquitto_pub -t mqtt2p4d/command -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }'


    Dann hast Du gesagt, so muss es sein (siehe Link oben):

    mosquitto_pub -t p4d2mqtt/changes -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }'

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • Mein Fehler, wollte nur den ersten Teil des Topic angepasst pasten, wie mir das changes da rein gerutscht ist weiß ich nicht. Sorry!!


    hier nochmal komplett:

    mosquitto_pub -t p4d2mqtt/command -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "600" }'

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von horchi mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • hier nochmal komplett:

    mosquitto_pub -t p4d2mqtt/command -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "600" }'

    Jetzt wird der Wert in die Steuerung geschrieben. :thumbup:

    Man war das eine Geburt... ?(


    Und im Log steht es auch:

    Code
    Dec 30 18:42:55 raspi82 p4d: <- (p4d2mqtt/command) [{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }] retained 0
    Dec 30 18:42:55 raspi82 p4d: Perform MQTT command 'parstore' for address 60 with value '720'
    Dec 30 18:42:55 raspi82 p4d: Storing value '720' for parameter at address 0x3c
    Dec 30 18:42:55 raspi82 p4d: Stored parameter
    ...
    Dec 30 18:43:21 raspi82 p4d: <- (p4d2mqtt/command) [{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "480" }] retained 0
    Dec 30 18:43:21 raspi82 p4d: Perform MQTT command 'parstore' for address 60 with value '480'
    Dec 30 18:43:21 raspi82 p4d: Storing value '480' for parameter at address 0x3c
    Dec 30 18:43:22 raspi82 p4d: Stored parameter

    Fröling Pelletskessel PE1 25 kW, Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850, 4x Buderus Flachkollektor SKN4.0-w


    fraenk for friends Code: MATF103

  • Prima 👌🏻


    Und wenn du da eh gerade dran bist … kannst du es falls du Lust hast gern im wiki verewigen.

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von horchi mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • Dann wird er damit nicht fertig, bricht ab oder ist noch nicht fertig wenn du neu startest. Oder irgend was schiesst den p4d ab.

    Wie endete das log vor dem Neustart?

    Was macht cpu und ram während dem alter der Tabelle? Wieviele Datensätze hast du in der samples Tabelle?

    Seit Oktober 2009:
    Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!