Hallo,
Inzwischen habe ich ein Rauchgasthermometer eingebaut und kann die Temperatur nachvollziehen. Mein Maximalwert waren 350°C bei gleicher Einstellung wie die Raucgasmessung vom Schorni (er maß 430°C.)
Nachdem ich die Primärluft etwas zu gemacht habe, komme ich auf Werte zwischen 250°C bis 300°C im Dauerbrand. Ich denke das ist vertretbar bei einem 30 Jahre alten Kessel.
Zum Thema Zugbegrenzung habe ich noch mal nachgeschaut. Auf dem Protokoll steht 0,1 Pa. Da muss sich mein Schorni bei der Kommastelle vertippt haben, oder? 10 Pa müssten passen, dann macht ein Zugbegrenzer auch keinen Sinn.
Ich werd die Anlage mit der Einstellung weiter fahren und meinen Pufferspeicher nicht mehr auf 85°C hochfahren, sondern es bei 70°C gut sein lassen.
Bei der nächsten Messung in zwei Jahren werd ich dann sehen, ich denk dann fleigt der Kessel eh durch.
Falls noch jemand eine Idee hat, bin ich für jede Rückmeldung dankbar.