Hallo Gemeinde,
ich bin der NEUE hier und
darf mich nun auch als Atmosbesitzer zählen
und hab auch gleich viele Fragen aber vorher meine Daten:
Habe ein Atmos Ferro FH15s (also DCe nehme ich an)
gebraucht gekauft und eingebaut
zusätzlich eine Buderus Therme 29Kw + 180l WW
die die Temperatur auf 60 Grad hält
140qm Wohnfläche (schlecht gedämmt)
500l Pufferspeicher (aber noch nicht angeschlossen)
500l - da nicht mehr in den Keller passt O_O
3 Wege Ventil schaltet den HK bei 65 Grad
Vorlaufstrecke (also kleiner HK für HV ist vorhanden)
Holzart:
Hauptsächlich unbehandelte Palletten (Kiefer/Fichte)
Schornstein:
Ca 9-12 Meter
15x20
Abgastemperatur: Keine Werte
Jetzt meine Fragen:
Kann ich den HV auch erstmal ohne Keramikdüse laufen lassen?
Da gebraucht - Düse fehlt. Da ich nen Ossi bin
hab ich einfach 2 alte Ofenroste eingelegt.
Eine neue muss ich mir noch bestellen.
Wird der Wirkungsgrad dadurch beträchtlich eingeschränkt?
Der HV schafft es bei Minus Graden in der Anheizfase nicht über 65G Grad..
Er dümpelt immer nur rum..(Gebläse läuft konstant) kommt schwer auf seine 80 Grad
Hab das Gefühl das es egal ist ob Gebläse läuft oder nicht.
2 Stunden braucht er so ca bis 80 Grad. (Wenn er es überhaupt schafft)
Wenn er es mal geschafft hat - hält er auch die Temperatur !!
Braucht er mehr Primärluft? mit Milliemeterangaben tu ich mich schwer da ich nicht weiß wie ich es messen soll.
Da fehlt am ende der Stange der Aufsatz zum messen.(Glaube ich)
Bei 10 Grad Plus macht er mit der momentanen Einstellung seine 4 Stunden - alles super
Die Atmosfiebel zum Luft einstellen hab ich schon behandelt..
Da fehlt mir das Gehör.. scheint alles schick.
Mit 2cm mehr Primärluft ist es das selbe Spiel
Sollte das 3 Wege Ventil vielleicht erst bei 70 Grad öffnen
das die Rücklauftemp. höher ist?
Anheizen:
Das Glutbett sieht eigentlich immer Top aus daran sollte es nicht liegen. (Hab schon alle Varianten durch)
LG Kevin
Danke für die Antworten. Bei Bedarf kommen auch Fotos.
Sorry für die Rechtschreibung..