Alles anzeigenAlso meine 11 m² haben es über die hier sehr heissen Pfingstage, trotz unserer Abwesenheit,
nicht geschafft, meine 1550 L zu überfüllen. (Max Kollektortemp. war 91°)
Warum schaltet Ihr teilweise schon bei 70° bis 85° in eure sogenannten Notprogramme?
Bei mir dürfen die Puffer oben bis 92° befüllt werden.
Bei 99° am Kollektor , geht die Solarpumpe auf volle Drehzahl und alle Einspeiseventile auf
(ext. Wärmetauscher), dadurch wird auch nochmal richtig durchgeschmischt.
Bei Puffer > 92° und Solar 104° geht die Heizungspumpe für 3min an.
Endgültige Abschaltung bei Puffer größer 92° oder Solar 109°
Mein „Notprogramm“ beginnt bei 85°, weil bei höherer Temperatur die Solarfühler zu träge reagierten. Hätte ich höher gestellt, wäre beim normalem „Temperaturdifferenzbetrieb“ schon Dampf im Kollektor gewesen bevor die Pumpe wieder eingeschaltet hätte.
Vor dem Einbau meiner zusätzlichen Puffer- Wärmedämmung gab es kein Problem; die „originale“ Pufferwärmedämmung „begrenzte“ die Puffertemperatur auf ca. 95°C, was auch laut Typenschild am Puffer die maximale Puffertemperatur sein darf.
Erst nach Einbau der zusätzlichen Puffer- Dämmung hatte ich bei der sommerlich bedingten fehlenden Heizwärmeabnahme Temperaturen von bis zu 107°C im Puffer. Die Abschaltung hatte ich seinerzeit auf 105°C Kollektortemperatur gestellt, aber der Fühler war ab 100°C anscheinend „überfordert“, zeigte ca. 10°C weniger an und hat daher auch nie abgeschaltet. (Ist leider kein PT 1000 Fühler).
Und übersehen hatte ich das ganze damals auch. :blush: Der Puffer und sein Innenleben (Edelstahl- Wellrohr) haben es ausgehalten...
Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann verschiedene Maßnahmen zur Maximal- Temperaturbegrenzung ausprobiert, das End- Ergebnis war dann die solare Holztrocknung.
Gruß Gust