maximale Vorlauftemperatur ständig überschritten mit MCR200

Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 15.193 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.

  • Hallo verzweifelter,


    Dann bin ich hier raus.


    Ich wollte deinen Istzustand nur feststellen.
    Ich nehme mal an das du keine Fernheizung hast?
    Damit hast du eigentlich den falschen Regler!


    mfg
    HJH

  • HJH
    nein hab keine Fernheizung. hab den Regler zufällig für 100,- bekommen. im Prinzip kann er ja, was ich will, auch wenn er nicht dafür gedacht ist.


    HB53
    hab sie gebraucht gekauft
    doch, wenn man die GeräteInfo aufruft, steht MCR 200-53, Vers.: 1.03.04G100
    folgende Module sind verbaut:
    MN1 - MN1 8317 7031
    MA1 - MA1-08 8317 7018
    MA2 - MA2-08 8317 7028
    MC1 - MC1-01 8317 7041

  • Gebraucht gekauft, hatte ich mir schon gedacht.


    Habe ich zudem meinen auch.



    Da müssen alle Geber auch passen.
    Die Fühler der alten Regler z.B. passen nicht.
    Deshalb solltest du die Teile mal alle angeben die du hast.
    Aber das willst du ja nicht.


    Auch die Serviceanleitung hast du nicht.
    Ohne die wirst du den Regler nicht verstehen.


    mfg
    HJH

  • was meinst du mit Geber?


    Fühler sollten die richtigen sein. Laut Anleitung NTC20k. Sind alle neu und es werden auch die richtigen Werte angezeigt. Von daher gehe ich aus, dass es die richtigen sind?


    Welche Teile willst du wissen?
    habe pro Mischkreis eine Alpha2 und einen 3Punktmischer. Welchen weiß ich momentan nicht auswendig.
    Was würdest Du noch wissen?


    mfg.

  • Hallo,


    wenn man die GeräteInfo aufruft, steht MCR 200-53, Vers.: 1.03.04G100
    folgende Module sind verbaut:
    MN1 - MN1 8317 7031
    MA1 - MA1-08 8317 7018
    MA2 - MA2-08 8317 7028
    MC1 - MC1-01 8317 7041

    die Module MN1, MA1 und MA2 scheinen richtig zu sein. In MC1 ist jeweils unterschiedliche Software (je nach Reglertyp) vorhanden.
    Lassen sich die anderen 7xx Codes aufrufen?

  • Hallo,


    755 und 763 sollten funktionieren, der Rest ist gesperrt (Entsperrcode erforderlich).
    Es ist denkbar, dass der Regler eine alte Softwareversion hat, in der der Code 763 nicht enthalten ist.
    Dann kannst Du den Regler nicht verwenden.


    Ich kenne die MCR Regler seit 1998, da gab es den Code schon.


    Hast Du schon mal einen Kaltstart gemacht: stromlos machen und Batterie entfernen?

  • Hallo zusammen.


    So jetzt hau ich meine Nerven weg.


    Nachdem ich festgestellt hab, dass man Programmieränderungen nur machen darf, wenn die Steuerung auf Null-Stellung ist, (wenn mans im Auto-Betrieb macht köpfelt sie sich komplett weg), hat sie bis jetzt rund eine Woche ohne Problem funktioniert, genau wie sie soll.


    Heute hab ich plötzlich gemerkt, dass der Boden doch etwas warm ist.
    Als ich runter ins Heizhaus gegangen bin, hat die Steuerung MK1 (Heizkörper, max. VL50grad) die Mischer komplett aufgemacht, VL war bereits auf 27grad und wollte immer weiter runter regeln.
    MK2 (Fußboden, max. VL35) war bereits bei 60grad und die Steuerung wollte den Mischer immer weiter schließen und somit noch mehr raufheizen.


    Fast so, als ob die Steuerung die Mischer inkl. Vorlaufgrenzwert verwechseln würde.


    ABER es ist alles korrekt angeschlossen!!


    Außerdem hatte ich bei Raumtemp. 23grad eingestellt. Dies war wieder bei 20grad.
    Die maximalen Vorlauftemperaturen waren jedoch korrekt eingespeichert.


    Soll ich die Steuerung gleich gegen ne neue Ersetzen, oder woran könnts liegen?
    Weil wenns nicht gehen würde, wärs okay. Aber eine Woche passt alles und dann auf einmal nicht??


    Mfg.

  • Hallo,



    Nachdem ich festgestellt hab, dass man Programmieränderungen nur machen darf, wenn die Steuerung auf Null-Stellung ist,

    die MCR200 kann in jeder Stellung programmiert werden (wenn sie denn funktioniert).


    Zitat

    köpfelt sie sich komplett weg)

    Was bedeutet das?


    Zitat

    die Steuerung wollte den Mischer immer weiter schließen und somit noch mehr raufheizen.

    Nur zum Verständnis:
    wenn der Mischer "öffnet", rote LED neben dem + Zeichen am Regler leuchtet, wird das Heizkreiswasser wärmer.
    Wenn der Mischer "schließt", grüne LED neben dem - Zeichen am Regler leuchtet, wird das Heizkreiswasser kälter.

  • meine funkt nur, wenn ich das in null-Stellung mache.


    mit "wegköpfeln" meinte ich, dass sie wahllos rauf/runter regelt ohne erkennbare Abhängigkeit der vorlauftemperatur.


    Meine Mischer sind korrekt angeschlossen, und drehen auch korrekt zu den jeweiligen Led-Anzeigen.
    Sorry, wenn ich mich da falsch ausgedrückt hatte. Dachte mit "schließen" dass die Bypassleitung geschlossen wird und somit nur heißes Wasser durchkommt.

  • Hallo,


    Verstehe ich deine Frage richtig das du einen MCR 200 Regler (welcher Type) hast und das der Mischerkreis schwingt?


    Wenn ja dann sind das die Einstellungen für Regler 1 in Code:
    100er Gruppe Regler 1, 200er Gruppe Regler 2, 300er Gruppe Regler 3,


    118 Vorlauftemperaturregler Proportionalbereich Xp 2...10 K


    119 Vorlauftemperaturregler: Nachstellzeit Ti (5 = P-Regelung) 5...4000 sec


    120 Vorlauftemperaturregler: Ansprechschwelle 0...10 K


    121 Mischer / Ventilantrieb: Motorlaufzeit 10...1800 sec



    mfg
    HJH

  • hallo HJH,


    na das ist ´mal eine exakte und kompetente Aussage. Damit bekommt man so Einiges in Griff,
    wenn ich auch die Einzelgeräte nicht genau kenne.


    Darf ich fragen in welchem Beruf Du tätig gewesen bist?


    - sonne -

  • Hallo,


    Ich bin ein gebürtiger Metzger.


    Aber da mein Vater meinte das ist gar nichts für dich, habe ich aus Zufall den Beruf des Elektrikers gelernt.


    Nach einem Technikum habe ich in der Elektroabteilung eines Industrie-Kesselherstellers für Holzverbrennung die verfahrenstechnische Auslegung für diese Anlagen geplant.


    Ich war dann auch 1 Jahr in der gleichen Funktion bei einer Buderustochtergesellschaft.


    Danach habe ich bis zu meiner Rente elektro-verfahrenstechnische Abläufe in Hydraulikanlagen an Pressen, Sondermaschinen, in Stahlwerken u.s.w. ausgearbeitet.
    Dazwischen habe ich dann immer wieder feuerungstechnische Anlagen auf die neuesten Vorschriften gemäß TÜV ausgerüstet. Das Alles in den letzten Jahren in der üblichen SPS Ausrüstung von verschiedenen Herstellern.


    Reicht das ? Brauchst du auch Zeugnisse?


    mfg
    HJH


    Was hast du für einen Regler, MCR 200-??? Welche Unterlagen hast du?

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!