Hallo,
Du hast eine Pumpentyp WILO 25/6 im Laddomat verbaut, wenn ich richtig gelesen habe.
Stimmt das?
Hier das Datenblatt dazu:
http://killus-technik.de/xtcom…lo-rs-25-6-datenblatt.pdf
Die Pumpe bringt bei angenommenem Druckverlust von 2 mbar eine Fördermenge von ca. 2700 Ltr. auf Stellung 3.
Bei 70 kW musst du dann deine Rücklaufanhebung auf 58 °C stellen und bekommst dann 80°C im Vorlauf.
Welche Temperatur fährst du im Rücklauf und wie hoch ist dabei dein Vorlauf?
mfg
HJH