Wie in meinem Heizungsfred schon geschrieben habe ich seit gestern meinen ETA Twin am laufen.
Er ist mit einem 2200l Puffer gekoppelt und da dran hängt die ETA Frischwasser-Station mit Zirkulationspumpe.
Die Station ist per ETA Can Bus mit dem HV verbunden und kann dort konfiguriert werden.
Ich habe nun ein paar Fragen zum Verständnis der FriWa bzw. Probleme.
1) Ich habe in den Parametern als Zirkulationszeit 5min, als Pause 10min und als Zirkulation nach Durchfluss ebenfalls 5min eingestellt. Ich habe dann ein paar Zeitfenster definiert in denen die Zirkulation arbeiten soll.
Wenn ich die Anleitung nun richtig verstanden habe, dann soll die Zirkulation nach Durchfluss außerhalb der Zirkulationszeit die Pumpe starten, nachdem eine Wasserentnahme statgefunden hat.
Ich habe nun den Wasserhahn geöffnet und in der Bedienoberfläche wurde eine Entnahme angezeigt. Wenn ich den Hahn wieder zu mache, dann passiert nichts. In diesem Fall sollte doch die besagte Zrikulation nach Entnahme anspringen und auch in der Bedienoberfläche angezeigt werden.
Muss ich hier noch irgendeinen zusätzlichen Parameter freigeben?
2) Wenn ich die Zirkulationspumpe von Hand in der Benutzeroberfläche starte, dann fängt diese an zu laufen (Pumpe surt). Die Pumpe für die Kesselentnahme und Beimischung bleiben jedoch aus.
Handelt es sich dabei nur um einen Funktionstest der Pumpe oder müsste die FriWa hier auf den eingestellten Wert (50°C) mischen?