Hallo,
ich hab kürzlich die neueste Software (2.30.2) aufgespielt. Vorher war noch die Ur-Version von Anfang 2013 drauf.
Seitdem startet die Pufferladepumpe sofort nach dem schließen der Isoliertür, auch wenn der Kessel nur 40° hat. Ein Eta Techniker sagte, ist so gewollt, damit der Kessel über den kleinen kreislauf schnell auf Temperatur kommt. Soweit, sogut, aber nun sind Vor- und Rücklauftemperaturen dauerhaft fast auf gleichem Viveau, meist knapp über 70°, auch wenn man Rücklauf Min auf 70° stellt. Kesselsoll ist 80°. Bei neuerlichem Anruf sagt ein Eta Techniker, das sei auch so gewollt, wegen der Schichtung im Puffer. Das kann ich aber nicht glauben, manchmal ist die RL Temp. sogar höher als die VL-Temp. Die Pufferpumpe läuft übr. voll, eine niedrigere Einstellung ändert aber auch nichts, auch die Spreizung Kessel-RL ist auf Werkseinstellungen. Vorher war alles ok. Wann wurde diese Änderung eigentlich eingeführt? Ich überlege, wieder auf eine ältere Version zurückzugehen.
Danke
Grüße
Bernd