Hallo an alle
Bei meinem Heizkreisverteiler (2 HK) sind Uralt Cetra-Mischer(untenstehende Bilder ) verbaut welche auch nur Händisch verstellt werden können . Da aber die Vorlauftemperatur so gut wie nicht einstellbar ist (Skala 1-9 : unter 5 1/2 zieht die Pumpe nur Wasser aus dem Heiz. RL .-Sobald die Mischerstellung über 6 1/4 auf der Skala ist, wird fast nur Warmes vom Puffer gezogen . Ich wollte das ganze nach der Heizsaison bis zum Herbst erneuern.
sowie mit der vorhandenen UVR Aussentemperaturgeführt zu regeln .
Entweder es bleibt zu kalt oder die RL Temp. schaukelt sich nach oben bis nahe der Puffertemperatur Temp.
Da das ganze doch ziemlich viel Arbeit ist jezt die Überlegung ob man die bestehenden Mischer mit Motoren aufrüsten kann-soll ?
Ich hab mal hier im Forum gelesen(kann es aber leider nicht mehr finden )daß diese Centa Mischer (irgenwo liebevoll Elefanten genannt ) von der Qualität besser als das heutige Geraffel sein sollten .
Angeblich soll es für diese Mischer sogar noch Motoren geben (allerdings sehr teuer ) ich glaub unter Honeywell.
Heizkreise : 2
Die verbauten Mischer sind DN 32
Bj der Heizanlage : soweit ich informiert bin 1978
die Verbauten Pumpen : Grundfos UPS 25/60
unter Stufe 2 an der Pumpe wird gar nichts umgewälzt und es bleibt kalt in der Bude
Darum meine Frage ob das Sinn macht diese Mischer aufzurüsten oder das ganze rausschmeissen und das ganze neu machen .
Neu ist allerdings viel Arbeit , Es müsten die Ausdehnungsgefäße versetzt werden , die Heizkreise VL +RL hängen an der HV > Pufferleitung und sind nicht entkoppelt . (Rohre zum 12 m entfernten Puffer ca 5 m unterirdisch verlegt ).
Ich weiß was Optimales wirds mit der Aufrüstung nicht . aber die Kosten wären wohl auch nur ein Bruchteil .
aber wenn nicht funktioniert ist es rausgeschmissenes Geld .
bin gespannt auf eure Antworten
Gruß Franz