Hallo, würdet Ihr mir abraten die Leitungen zwischen HV und Puffer in Kunststoff (z.B. Zewotherm) zu verlegen,
Die Leitung soll angeblich bis 95° gehen. Ich frage das deswegen, weil man da schöne große Bögen biegen kann. Hab gelesen, dass viele Enge Bögen nicht so doll sind. Oder sind 95° zu wenig?
Gruß Lars
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 12.563 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.
-
-
Einsatzbereich: Sanitär, Heizung und Fußbodenheizung
Max. Betriebstemperatur (Medium Wasser bis 12 bar): 95° C, Störfall 100° C
Langzeit-Beanspruchung 50 Jahre: 10 bar / 70 °C
Hochtemperatur-Radiatorenhei- zung (20° bis 80° C, 1 Jahr 90° C, Störfall 100 h 100° C): 10 barDas würde ich nicht machen.
Mfg
-
Danke für die Antwort, was würdest Du mir empfehlen?
-
Hallo,
Das kommt drauf an wie groß der HV ist.
Ich habe Kupfer genommen.
(Geldanlage für schlecht Zeiten) :laugh:Ab einer Leistung des HV geht das aber ins Geld.
Dann bleibt nur noch Schwarzrohr.
Eins solltest du aber nicht machen, zu klein dimensioniert.Mit freundlichen Grüßen / HJH
-
Hallo HJH!
Ich werde wohl einen 35 Kw HV nehmen. Ich plane mit den Demensionen 1 1/4 Zoll.oder auch 1 1/2
Gruß Lars -
Die Strömungsgeschwindigkeit sollte sich zwischen 0,5....0,8 m/sec bewegen.
Mit freundlichen Grüßen / HJH
-
Ist Schwarzrohr verzinkt?
Gruß Lars -
Nein
Mit freundlichen Grüßen / HJH
-
Das wäre die Reihenfolge von billig nach teuer.
Wie wäre die Reihenfolge in Bezug auf die Haltbarkeit?
Gruß Fabio
Von billig nach teuer:
Schwarzrohr und Gewinde schneiden,
CU Rohr mit Lötfittingen, die gibt es teilweise spottbillig weil alle nur noch pressen,
C- Stahl pressen,
CU pressen ( unnötig teuer)Plastikverbundrohre sind meiner Meinung nach was für Regen- oder Abwasser.
Gruß
Stefan -
-
Hallo Lars,
ZitatIst das HIER Schwarzrohr???
Nicht ganz,
Es ist außen galvanisch verzinkt.
MbG
Daniel
-
Hmm,
Schwarzrohr = nicht verzinktes Eisenrohr, weder innen noch außen.
Lässt sich gut verarbeiten, IMHO.Meisten zu finden unter der Suche: Stahlrohr schwarz. Z.B. das da Schwarzrohr - Bucht
Habe bei mir Schwarzrohr und Kupfer verbaut. Manchmal auch auf schwarze Fittinge, z.B. am Pufferanschluss zurück gegriffen, da die CU-Alternativen erheblich teurer sind.
Gruß
Frank -
Ok. Danke bis hier hin für die Tipps.
Ich sehe das ja richtig, dass ich dann Verbinder und Bögen dabei brauche. Ich werde dann auch Gewinde schneiden müssen. Ne Kluppe könnte ich kriegen.
Habe aber gesehen, dass es verschiedene Wandsctärken gibt. Ist das wurscht, oder sind die dünnen Rohre zum Gewinde schneiden nicht so geeignet?
Gruß Lars -
Hallo,
Du hast ja von 11/4 bzw 11/2 Zoll Schwarzrohr gesprochen. Da ist die Materiealstärke 3,25mm standard. Alles andere würde dann auch nicht mit der Schneidkluppe funktionieren.
Ich habe schon ne paar meter gewinde geschnitten, aber bei mir bin ich bald verzweifelt. Mit der neuer Schneidkluppe von der Arbeit. Das ist die neue, diese schneidet das Gewinde in einem zug. Am Rohr sind dann immer ganze Gewindegänge rausgerissen. :angry:
Dann habe ich die Alte DDR Kluppe von Vater genommen dann gings. ( Diese muß von Hand auf´s jeweilige Gewinde eingestellt werden. Da schneidet man ein Gewinde in 2 bzw 3 zügen.)Gruß Matthias
-
Zitat
Du hast ja von 11/4 bzw 11/2 Zoll Schwarzrohr gesprochen. Da ist die Materiealstärke 3,25mm standard. Alles andere würde dann auch nicht mit der Schneidkluppe funktionieren.
Das habe ich mir schon gedacht, wollte mich dann nur noch mal absichern. B) -
hallo Leute
Schwarzrohr ist sicher das günstigste, leider recht "arbeitsintensiv" in der Verarbeitung. Gewinde schneiden, einhanfen und mit der grossen Rohrzange ewig drehen.
Meine Anlage besteht aus gelöteten Kupferrohren, leicht schneiden, reinigen. lötpaste auftragen, zusammenstecken und verlöten mit der kleinen Lötlampe. Änderungen sind leichter möglich.
DAS ist meine MeinungmfG da_luis
Ps.: Der Preisunterschied wird ist mit Arbeitsaufwand gegenzurechnen.........
-
Ok, das ist eigentlich auch meine Meinung, Ich habe bis jetzt auch fast alles weich gelötet. Aber wenn ich die Tage mal meine Materialliste erstell, wird sich wohl herrausstellen, dass ich mit Schwarzrohr etliches sparen kann. Da kommt ja doch einiges an Meter zusammen.
Ich versuche schon zu sparen, wenn es geht.Oberste Priorität hat aber eine gut funktionierende Anlage.
Ich habe einen Freund, der arbeitet bei einem Heizung Sanitär Großhandel um die Ecke. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass er an die Internetpreis kaum ran kommt.
Schaun wir mal.Zitat
Der Preisunterschied wird ist mit Arbeitsaufwand gegenzurechnen.........27 Jan 2015 22:24
Ich denke nicht, dass die Anlage diesen Winter noch in Betrieb genommen wird. Zeit spielt also kaum eine Rolle.
Dann werd ich alle paar Tage mal ein Rohr verlegen :silly:Gruß Lars
-
Danke, die letzte Entscheidung ist zwar noch nicht getroffen, aber auf den ersten Blick ist Schwarzrohr doch viel billiger wie z. B. Kupfer :blink:
-
Ich habe ein Mix aus Schwarzrohr und Kupferrohr.Kupferrohr geht einfach schneller.Alles auf einmal löten wenn man fertig ist.DIe Temperguss Fittings sind auch teuer.Leider habe ich kein Gas Sauerstoff um zu schweissen.
Wer füllt denn von Euch die Heizung mit Demi Wasser?Wurde in einem anderen Forum von einem Meister dumm angemacht weil ich Leitungswasser in meiner Anlage habe.Wollte nur etwas über Schichtlanzen wissen und der fängt mit Demiwasser und Spülen mit irgendeinem Geistwasser an.Zum Glück kann meine Heizung nicht sehen woher das Wasser eingefüllt wird,sonst wäre sie schon kaputt nach 3 Tagen.
-
Zum Material:
Schwarzrohr und KupferrohrBei einem Neubau kann man sich eher für "eine" Materialart entscheiden, beim Bestand muss man mit einem Mix leben. So ist u.U. auch Schwarzrohr bei einer FBH mit Kunststoffrohrleitungen verarbeitet, so wie bei mir (Steig- und Verteilungsleitungen), und gerade wenn es eine ältere Anlage ist, dann rostet das, ohne behandeltem Wasser, munter vor sich her.
Wasser: vollentsalztes Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage, die "brunst" dann 1- 2 Tage ein paar Regentonnen voll und anschließend wird das Naß per Gartenpumpe in die Heizungsanlage gepresst. Ich spüle mit dem Wasser auch einmal komplett durch. Wobei man so eine Anlage für mehr nutzen sollte, als nur mal schnell die Heizung aufzufüllen und das macht man ja auch nicht sonderlich oft.
Die Wasserwerte sollte man aber auch regelmäßig überprüfen, vollentsalztes Wasser gibt einem keine Narrenfreiheit.
-> Kein Rost mehr, klares Wasser in der FBH (pH 10,4, Leitwert unter 100 uS)Gruß
Oli