ETA-Update-Thread

Es gibt 603 Antworten in diesem Thema, welches 290.832 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von marky.

  • Er geht nicht von Volllast auf Teillast, sonder er fängt sofort mit Teillast an. Sprich AGT 150°
    Angefordert werden nur 15kw, daran ist es mjr erst aufgefallen.
    Erst wenn ich Extra Laden drücke, werden 30kw angefordert. Dann geht er auch sofort mit der Leistung hoch.

  • Hallo


    könnt ihr mir vielleicht kurz das Update Prozedere erklären?


    Hab noch nie eins gemacht, würde das aber gerne noch vor der kommenden Heizperiode machen.



    Danke

    ETA SH 20 Touch BJ 2014
    2 x 800 Liter Puffer + 500 Liter WW Speicher
    16 m² Solaranlage Ausrichtung SSW auf 48° steilem Dach

  • Hallo Martin, zieh dir das Update direkt von ETA auf einen Stick.
    Dann steckst du den Stick in den USB Anschluss an deinem SH 20.
    Am Touchscreen unten links auf den Werkzeugbutten drücken.
    Nun die Berechtigung mit der 135 ändern.
    Jetzt solltest du unten links unten den Butten Software ändern sehen.
    Draufdrücken, und der SH sucht nach deinen USB Stick.
    Wenn einen aktuell neuere software drauf ist wirst du gefragt ob du sie installieren möchtest.
    Anschließend einfach durch den Prozess klicken.


    Gruß Sylvio

  • Hab das jetzt nochmal beobachtet: er fordert schon 30kw an, aber Soll AGT ist nur 150°
    Erst wenn der Rücklauf aufmacht, geht er dann hoch. Steigert sich aber beim Soll AGT Grad für Grad. Scheint eine Neuerung des Updates zu sein. Ist das "schonender"?

  • Version X.33.0 ist online.


    Releasenotes für x.33.0




    Visualisierung
    Funktionsblöcke (FUBs)
     Vorschubrost
    o Neue Taste für Benutzereinstellungen.
     Stückholz
    o Zusätzliche 'AUTO' Taste für automatische Zündung.
     Einzelraum‐Heizkreis
    o Bessere Erkennung der eingeschalteten Räume.
     Puffer
    o Neupositionierung der Fühler in der Userview.
    Sonstiges
    o Neue Anzeige wenn die SD‐Karte formatiert wird.
    o Erweiterungen im Bereich Versionsübersicht.



    Applikationssoftware
    Funktionsblöcke (FUBs)
     Allgemein:
    o Einheitliches Verhalten der Kesselpumpe und des Rücklaufmischers der Kessel
    PU, PC, PeK, Hack, SH und Twin.
    o Rücklaufmischer öffnet für Restwärme zuerst auf 100%, dann erst wird die
    Kesselpumpe eingeschaltet.
    o Verbesserung der Rücklauftemperaturregelung Im Glutabbrand. Folglich auch der Vorlauftemperatur.
     Hack
    o Optimierung des Entaschungsvorganges im Zusammenhang mit einem
    Elektrofilter.
    o Emissionsmesstaste öffnet jetzt einen eigenen Dialog mit allen wichtigen Einstellungen. Hier kann ein vereinbarter Termin für die Messung eingestellt werden. Der Kessel bereitet sich selbstständig darauf vor, dass genau zu diesem Zeitpunkt die Messung durchgeführt werden kann. Die Taste
    'Messung deaktivieren' löscht eine zukünftige Messung bzw. beendet eine aktuelle Messung.
    o Kein Selbsttest mehr nach auslösen des Glutbettschalters.
     Vorschubrost
    o Überwachung der Primärlufttemperatur.
    o Verbesserung der Leistungsregelung im Heizversuch und Glutabbrand.
    o Teilmodellbasierte Regelung kann jetzt auch für 350 kW Kessel genutzt
    werden.
    o Verkürzung der Wirbulatorlaufzeit auf 2 Minuten.
    o Keine Entaschung mehr während einer Messung.
    o Reglerparameter für Abgas Min und Max Regler angepasst.
    o Neuer Parameter "Glutbettlänge" auf Kundenebene. Infos siehe Infotaste.
    o Neuer Parameter „Feinanteil Korrektur“ beeinflusst die Rosttaktrate.
    o Anpassung einiger Standardwerte.
    o Wirbulatorreinigung ist jetzt von der Entaschung entkoppelt.




    ETA Heiztechnik GmbH
    A 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Tel. +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW 22, info@eta.co.at, http://www.eta.co.at
    o Definierte Endlage des Wirbulatorantriebs nach erfolgter Abreinigung.
    o Verbesserung des Regelverhaltens wenn der Unterdruckschalter auslöst.
    o Genauere Erkennung welche Wärmetauscherascheschnecke blockiert.
    o Optional kann ein WMZ ausgelesen werden.
     Stückholz
    o Optional kann eine automatische Zündung nachgerüstet werden.
    o Der Ladezustand des Puffers muss einen einstellbaren Grenzwert (Werk 40%)
    unterschritten haben, damit der Kessel zünden darf.
    o Erst 2 Stunden nach einem Heizbetrieb lässt sich die Zündung auf
    Automatikbetrieb umstellen. Siehe Countdown in der Taste.
     PeK
    o Optimierung des Entaschungsvorganges im Zusammenhang mit einer externen Entaschung.
    o Optional kann ein Elektrofilter konfiguriert werden.
    o Verbesserung des Einschubs bei einem Kaltstart.
     PU, PC
    o Verhalten im Fehlerfall Fehlzündung überarbeitet.
    o Verbesserung des Einschubs bei einem Kaltstart.
     Twin
    o Messung kann jetzt jederzeit gestartet werden, solange SH‐Kessel nicht heizt.
     Externe Entaschung
    o Optionale Laufüberwachung der Verbindungsschnecke.
    o Standardwerte für 1‐phasen‐Betrieb auf aktuellen Motor angepasst.
     Schubboden
    o Zwangshub nach einer einstellbaren Laufzeit der Querförderschnecke. (funktioniert nur wenn die Querförderschnecke eine Lichtschranke hat)
     Puffer
    o Menüaufbau für SH mit automatischer Zündung angepasst.
    o Extra Laden kann über einen eigenen Parameter aktiviert werden.
    o Anpassungen der Leistungsanforderung für SH‐Kessel und
    Mehrpufferanlagen.
     Boiler
    o Anpassungen für einen optionalen Vorlaufmischer.
     Systemtrennmodul
    o Neuer Zustand Abschöpfen.
     Übergabemodul
    o Korrekturen wenn das Übergabemodul auch ein Verbraucher im System ist.
    o Einstellbereich des Ausleseintervalls des WMZ erweitert.
    o Der Antiblockierschutz des Umschaltventiles endet jetzt immer in dieser
    Stellung, in der er auch begonnen hat.
    o Neuer Zustand Abschöpfen.
    o Neue Parameter für die Mindeststellung des Primärventils in Kombination mit
    einem WMZ.
    o Die „Mindeststellung Starten“ soll bei Anlagen, bei denen die Fernleitung nicht immer warm ist, kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.
     Solar
    o Erweiterung des Einstellbereiches für „Kollektor Max“ und „Soll Differenz
    Kollektor“.



    ETA Heiztechnik GmbH
    A 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Tel. +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW 22, info@eta.co.at, http://www.eta.co.at
     FWM 2 Pumpen:
    o Regleranpassung für sehr hohe Puffertemperaturen.
    IO's


    Platinen


    o Die errechnete Mischerposition ist ab Berechtigung "Kunde" ersichtlich.
    o Luftschieber können im Handbetrieb jetzt auch rückwärts gefahren werden.




    o Unterstützung der Hardware HA‐C3a
    o Unterstützung der Hardware GM‐C3

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

  • Das mit den Fühlern und dem Rücklauf kommt von mir. Wart ich schon lang drauf :thumbup:
    Internetzeit ist leider immer noch nicht drin.


    Bzgl automatischer Zündung: hat da jemand Infos?

    ETA SH30 Touch Automatik
    ---

    Einmal editiert, zuletzt von warp735 ()

  • Preis bin ich auch mal gespannt. Umbauaufwand scheint sich ja in Grenzen zu halten.


    Bzgl Update: Pufferview hat sich bei mir leider nicht geändert :(

  • Moin moin


    Die Nachrüstung soll um die 400 Euro kosten, werde ich mir demnächst bestellen.
    Ja Aufwand hält sich in grenzen.
    Ich habe mir die Anleitung dazu von Eta schicken lassen.


    Gruß

  • Das geht ja noch, dachte das wird teurer. Wo bestellst?


    Das die Software "komplett" umgekrempelt wird, wurde mir bereits 2014 mitgeteilt, allerdings trifft die Optik nicht wirklich meinen Geschmack.


  • Mal sehen was mein HB dafür verlangt, der Preis stammt von Eta.
    Ich denke bei meinem HB.


    Hmm ist mal was anderes, muss man sich aber dran gewöhnen.


    Ich würde noch eine automatische Wärmetauscher Reinigung als Nachrüstung begrüßen.

  • Hallo
    Wann soll die Software denn komplett neu gemacht werden weist du da was??
    Habe heute morgen die 2.33 aufgespielt,habe jetzt eine Temp Anzeige Puffer Mitte mehr
    und als ich jetzt abends heimgekommen bin hatte sie sich aufgehängt!??!?
    Mfg
    Marc

  • Letztes Jahr wurde mir Ende 2015 genannt, im PDF steht Herbst 2015, kommt also wohl bald.


    Temperaturen sind bei mir wie vorher auch. Hab ja nur vier Fühler, man kann aber nur drei oder fünf konfigurieren, das nervt!

  • Eta hat dir hoffentlich für das einstellen ins Forum eine schriftliche Genehmigung erteilt!?


    Aber danke für die Info ;)


    Das ReDesign soll vorerst nur für neue Kessel sein.
    Soll also vorerst nicht mit einem Update kommen.
    Ganz sicher sind sie sich aber noch nicht.

  • Meine "Anzündeinheit" ist seit mehr als 10 Jahren mit mir zusammen und wir haben gemeinsam 2 tolle KInder, deshalb plane ich keinen Neukauf :P ;)

    ETA SH 20 Touch
    2 * 1000 L Puffer
    400 L Brauchwasser
    Buderus Raketenbrenner :D

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!