Hallo, nachdem ich doch ein paar Jahre aus Interesse hier mitgelesen habe war eine Anmeldung vor ein paar Wochen fällig.
Und jetzt mein erster Beitrag, besser erste Frage.
Nach einigen Hydraulik-Umbauten an meiner Heizung bin ich jetzt ziemlich zufrieden damit, optimieren kann man aber immer etwas.
Vorhanden ist ein Puffer mit 750 Liter Inhalt, eine Solaranlage, eine Selbstbau-Frischwasserstation mit Zirkulation, ein alter Ölkessel und im ganzen Haus Radiatoren.
Der Ölkessel speiste vor den Umbauten direkt durch einen Drei-Wege-Mischer in die Radiatoren ein und taktete ziemlich viel.
Jetzt lädt er den oberen Bereich des Puffers auf, das sind so ca 120 Liter. Auf ca. 50 Liter ganz oben im Puffer hat nur die FriWa Zugriff, auf den Rest die Radiatoren.
Die Radiatoren werden jetzt direkt aus dem Puffer durch einen bivalenten Vier-Wege-Mischer versorgt.
Klappt alles hervorragend, die Puffer Temperatur unten habe ich durch diese Umbauten um ca 15 Grad gesenkt, die Solaranlage läuft
dadurch bestens. (Das ganze habe ich mir aus diversen Foren zusammengesucht)
Meine Frage: Lohnt es sich es so umbauen zu lassen das der Ölkessel den gesamten Puffer aufheizt? Viel Arbeitsaufwand wäre es nicht, ein passender Anschluß am Puffer wäre frei.
Momentan läuft der Ölbrenner 10 bis 12 mal am Tag für 20 bis 30 Minuten.
Was meint Ihr dazu?
Danke schonmal und einen schönen Abend noch.