  • Hallo zusammen
    Ich habe einen HVS 40 Solarbayer.
    Die Abgastemperatur geht nicht höher wie 115 °. Er fährt mit 76 ° in den Puffer, ca eine halbe Stunde. Dann sinkt die Abgastemperatur bis auf unter 90 ° das Gebläse geht in prozent immer niedriger und er schaltet sich dann aus . Der Ofen ist noch halb voll und auf einen von je 1500 l Puffern sind gerade mal 60°. Wenn ichihn neu starte , geht das ganze Spiel von vorne los. Die Patrone vom Ladomat wurde bereits gewechselt. Sockeltemperatur ist auf 85 ° eingestellt.
    Kann mir da jemand helfen? ?(

  • Kann mir da jemand helfen?

    wie lange besteht das Problem schon, wäre auch wichtig. Ist dein Holz trocken, ist der Kamin frei ???


    Die Patrone vom Ladomat wurde bereits gewechselt.

    Der Laddomat hat nichts oder nur indirekt mit der Verbrennung zu tun