20 grad steht vor der roten Pumpe
der hat einen lüfter
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 20.968 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Zündler.
20 grad steht vor der roten Pumpe
der hat einen lüfter
bei der RLA Pumpe gibt es mehrere Einstellungen: 1,2,3 auf der linken Seite und 4 Balken die größer werden auf der rechten Seite. Wenn ich meine Pumpe die jetzt auf 1 steht umschalte auf die 4 Balken beginnt es im Kessel zu glucksen.
Das deutet auf zuwenig Vordruck hin.
Wieviel zeigt das Manometer an?
der Lüfter
die thermopatrone haben wir gewechselt von einer 61er auf eine 72er
Manometer zeigt 1,8 bar an
Wann habt ihr die gewechselt? Unmittelbar bevor die Probleme auftraten?
Nur das wird warm was auf dem Foto zu sehen ist die rohre
nein erst danach gewechselt
Editiert wg Überschneidung.
Das ist super merkwürdig. Wenn trotz neuer Patrone und laufender Pumpe nur der Kesselkreis warm wird stimmt irgendwas mit der Patrone nicht. Ich würde sie versuchsweise ganz ausbauen.
haben auch dann wieder die 61er rein hat sich nix geändert und dann haben wir wieder die 72er rein
da hast du den Fehler:
die Patrone macht nicht auf, bau die alte wieder ein.
Ich weiss ist leichter geschrieben als am heissen Kessel gemacht.
Aber trotzdem ....
versuchsweise ganz ausbauen.
Und dann? Wenn Sie ganz ausgebaut ist
Patrone gewechselt haben wir schon
Dann bekommt der Kessel viel zu kaltes Wasser und kommt solange nicht auf Temperatur bis die Heizkreise und die Puffer ebenfalls auf Temperatur sind. Das ist dauerhaft nichts für den Kessel, macht die Bude aber heute warm.
Mal ganz blöd gefragt... Ist wo Luft in der Leitung?!
Eventuell mal den Hahn an der RLA zu sperren und ruckartig öffnen
Was würde passieren wenn die Patrone verkehrt eingebaut ist? Hab sie nach der Beschreibung eingebaut (siehe Foto)
entlüftet ist sie
kesseltemperatur nun 71 grad. In den Heizkörper bekommen wir nicht mehr wie 25 grad
ich habe von der esbe den stell Motor runter genommen und versuche jetzt händisch durchfluss in die Heizung zu kriegen
Ich muss leider los.
Überprüfe, ob die Patrone richtig eingebaut ist.
Der Mischer kann eigentlich nicht schuld sein. Du hast ja vor der roten Pumpe schon keine Temperatur.
kann es sein das der ganze Ärger mit diesem drei Punkt Mischer zu tun hat?
Patrone ist so drinnen wie auf der Abbildung
Was macht der Esbe?
Den Stellknopf kann man leicht herausziehen und dann drehen
So ist sie eingebaut
genau. Er reagiert . Jetzt schickt er das Wasser in den Pufferspeicher. Aber null in die Heizung
gibt's da eine Vorrangschaltung?
Kesseltemaratur hat nun seine 74 grad erreicht
Alois wo meinst du wegen der <Vorrangabschaltung
na zuerst die Puffer, oder zuerst das Warmwasser oder zuerst die Heizkreise
einer von diesen hat Vorrang, dann kommt der Rest
Kann das ganze Problem bei den Einstellungen der oeg KMS-D steuerung liegen?? Verändert haben wir hier nichts
ja zuerst Puffer dann Heizung dann warmwasser