Hallo,
gestern abends haben wir den TA-Regler eingebaut. Heute abends hab ich ihn zum Laufen gebracht... Von Ingenieuren für Ingenieure gebaut... Hat eine Weile gedauert, bis ich da durch gestiegen bin...
Fazit: Damit man die Pumpe regeln kann, muß man an der Pumpe die Stufe III einstellen. Den Rücklauf habe ich trotzdem fast zu gestellt. Brauchwasser-Soll habe ich ~55°C, Rücklauf-Soll 30°C, Puffer-Min ~65°C und Drehzahlstufe-Min 1 (0-30) eingestellt.
Trotzdem komme ich mit der Rücklauftemperatur nicht unter 37°C.
Momentan habe ich den Rücklauffühler an die Rohrleitung mit Isolierung gelegt, im Sommer baue ich dann ganz knapp an den Boiler eine Tauchhülse dafür ein. Dann kann ich warscheinlich auch Drehzahlstufe-Min 0 einstellen...
An dem Warmwasserboiler sind die beiden Wärmetauscher in Reihe angeschlossen und der Boilerfühler sitzt ungefähr in der Mitte.
Mal schaun, wie das so funktioniert...
Gruß
Alfred