Hallo zusammen!
habe folgendes Problem: drei Pufferspeicher 123 sind parallel verschaltet. Allerdings wird Pufferspeicher 1 tatsächlich als erster geladen und als erster entladen. Das macht insofern Probleme, als an Puffer 1 oben der Fühler zur Umschaltung auf die Gastherme sitzt. Bei WW-Bereitung erfolgt die Umschaltung bei Unterschreitung 60 Grad. In Puffer 2 und 3 sind aber zu diesem Zeitpunkt noch 75 Grad auf der gleichen Höhe. Ist mir heute erst aufgefallen, weil ich mal die Zeit hatte, mich daneben zu setzen.
Sobald die Gastherme übernimmt, steigt die Temperatur am Fühler wieder an, dann schaltet es wieder um, dann geht's wieder runter...
Ist das normal?
Grund könnte die Ausführung des Anschlusses sein. Ist im VL wie auf Seite 15 ausgeführt (s.u.), also 1 T/Stück 2 3, im RL jedoch ohne TStück, also durchgehend 3-2-1-Laddomat.
Habe den Fühler jetzt erstmal notdürftig unter Dämmung Puffer 2 geschoben. Scheint mir aber nicht optimal gelöst zu sein...
Sollte man da ran? Falls ja, gleich auf seriell?
VG Ronny