Fussbodenheizung Temperaturschocks

Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 4.770 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.

  • Hi miteinander,


    bin bisher eher in lesender/lernender Art im Forum unterwegs gewesen, aber ich hab ein wahrscheinlich nicht so alltägliches Problem zu dem ich Rat oder Argumente bräuchte.


    Mein alter Herr hat manchmal die Anwandlungen das ihm jetzt einfach kalt ist und kommt dabei auf die Idee die Fussbodenheizung im Haus SCHNELL aufheizen zu müssen. Dazu hängt er den Mischerantrieb für den FBH Kreis aus, auch das von mir nachträglich montierte Begrenzer/Schutzthermostat, und fährt dann volle Pulle mit mal 60-70°C Vorlauf in die FBH rein, bis der Boden warm wird. Ich hab ihn dabei schon mal erwischt und dabei halt wahrscheinlich etwas undiplomatisch angefahren :wacko::wacko::wacko: .


    Meine Meinung dazu ist das ich denke das das für die verbauten AluMehrschichtverbundrohre und den Fussbodenaufbau (Estrich, Fliesen bzw. Parkett) eine schwere Stressbelastung ist, wahrscheinlich ein Weg zu baldigen Schäden. Nun bin ich auf der Suche nach guten bzw. verständlichen Argumenten, damit ich ihm die Sache ausreden kann :D


    Nun meine Frage: Ist meine Ansicht richtig oder täusche ich mich und das ist kein grossartiges Problem (ausser Hackschnitzel-Verschwendung)?


    Eine google Session hat mich noch nicht so richtig erleuchtet, aber wahrscheinlich hab ich dafür auch die falschen Begriffe verwendet. Meisten findet man dazu Ratschläge in welchem Temperaturbereich man bleiben sollte, aber nichts zu eventuellen negativen Auswirkungen zu Temperaturschocks.


    lg und ein herzliches Danke schon im vorhinen,
    Stefan

  • Hallo,


    Da stellt sich einem die Frage warum stellt jemand an der Heizung rum?


    Antwort:
    Da ist es jemand zu kalt.


    Damit würde ich sagen: Heizkurve falsch eingestellt oder FBH mit Nachtabsenkung gefahren.


    Aber zu deiner Frage:
    Estrich kann reisen.
    Die Betriebstemperatur der Rohre liegt bei max. 70°C, kurzzeitig auch ein wenig höher.


    Damit bewegst du dich im Grenzbereich.


    Also, es wird billiger deinem Opa die richtige Raumtemperatur einzustellen.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    ich würde meinem "alten Herrn", ich nehme an es ist dein Vater, erstmal klarmachen dass er damit die Heizung sabotiert und längerfristig schädigt. Wenn es irgendwie möglich ist, ihm den Zutritt zum
    Heizraum zu verwehren (Tür abschließen, Schlüssel an mich nehmen).


    Ältere Menschen haben mitunter einen höheren Wärmebedarf, auch im Sommer. Machmal fühlt man sich im Haus auch nicht ganz wohl obwohl die Raumtemperatur bei 22°C und die AT bei 25°C liegt.
    Das kann aber an zu feuchter Innenluft liegen (>60%). Also auch immer die rel. Liftfeuchte im Auge behalten (ca. 50-55%).


    Fall doch geheizt werden muss und die Heizung springt aufgrund der AT nicht an, gibt es evtl. die Möglichkeit an der Regelung eine konstante Vorlauftemperatur einzustellen z.B. 25°C.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Stefan,


    ich kann Deine Befürchtungen bestätigen.
    Vor ca. 20 Jahren hatte unser Heizungsbauer nach einer Reparatur vergessen den Mischer wieder korrekt anzuschließen.
    Ich weiß nicht ob elektrisch oder mechanisch.
    Jedenfalls ist das Wasser aus dem Holzvergaser (damals noch ohne Puffer) mit 80 bis 90 Grad direkt in den Heizkreis gelangt.
    Den Radiatoren hat es nicht geschadet, aber im Bad, wo Fußbodenheizung verlegt war, sind Estrich und Fliesen über die ganze Fläche gerissen.
    Also Vorsicht!
    Kannst Du Deinem alten Herrn vielleicht zusätzlich zu Fußbodenheizung noch einen Radiator, den er selbst regeln kann, für den schnellen Wärmebedarf installieren?
    Zur Not kann man ja so ein rein elektrisches Dingens nehmen.
    Aber als erste Maßnahmen sollte, wie schon von meinen erwähnt, die Heizkennlinie der Regelung überprüft und die Raumtemperatur generell erhöht werden.
    Das kommt am günstigsten.


    MfG Hans

  • Vielleicht ist es am einfachsten ein Thermostat mit innenliegender Verstellung anzubauen. Das kann man nur nach Öffnen des Gehäuses verstellen. Zur Sicherheit dann alle Kennzeichnungen außen entfernen (keine Nachschau im Netz möglich).
    Nach dem Einbau einfach sagen es sei ein Thermostat das nicht verstellbar sei, notfalls das Gehäuse verkleben.


    Die Schäden bei Überhitzung gehen schnell mal in die tausende €.

  • Bastler, genauso habe ich das bei mir als reine Vorsichtsmaßnahme verbaut.


    Da ich bei mir auf einen hydraulisch Mischer gesetzt habe ,kann ich einen Defekt nicht ausschließen. (beim elektrischen Mischer natürlich ebenso) Bevor mir dann 90C° durch den Fußboden gehen habe ich diese günstige Sicherungsmaßnahme eingebaut.


    Bisher kam es aber noch nicht zum worst case... Teu teu teu..

  • Hi,


    erstmal herzlichen Dank für Bestätigung meiner Ansicht wegen evtl. Schäden und den vielen Tipps :)


    Ich muss zuerst nochmal auf die "Aufklärungsvariante" setzen, der "FBH Saboteur" ist ja eigentlich technisch nicht ganz unbedarft, war im Berufsleben mal Elektriker. Nicht umsonst hat er auch das Temp.begrenzerthermostat, das die Umwälzpumpe bei Übertemperatur abschaltet, ausgehängt.


    Wenn ich unser Setup baulich komplett absichern möchte wirds leider umfangreich.


    vielen dank,
    Stefan

  • Hallo,


    Ich würde dem einen Heizlüfter kaufen - Einstecken und Warm. Und natürlich Heizraumverbot geben!


    Ich würde Ihm jedoch auch nochmal verständlich machen, das hierdurch Schäden entstehen, die weitreichende folgen haben können...


    Grüße

  • Hier gehört ein thermische Sicherheitstemperaturbegrenzer her. Funktionierin etwa so: Temperatur im FBH Kreislauf zu Hoch - mehrKaltwasser zumischen. Das ganze wird als max. 45°C Variante gekauft und dein Herr kann schön das Sicherheitsthermostat entfernen. Trotzdem kommen dann nur 45°C an.
    Dazu einen Heizlüfter schenken. Im die Steckdose zeigen und abwarten.

  • Hier gehört ein thermische Sicherheitstemperaturbegrenzer her. Funktionierin etwa so: Temperatur im FBH Kreislauf zu Hoch - mehrKaltwasser zumischen. Das ganze wird als max. 45°C Variante gekauft und dein Herr kann schön das Sicherheitsthermostat entfernen. Trotzdem kommen dann nur 45°C an.
    Dazu einen Heizlüfter schenken. Im die Steckdose zeigen und abwarten.

    Hallo,


    ich kenne so einen "thermischen STB" nicht und wüsste auch nicht wo der dann kaltes Wasser zumischen könnte. So eine FBH wird in der Regel über einen Mischer + Heizungsregelung gesteuert. Ein Anlegethermostat vor die Pumpe geschaltet (wirkt auf die Pumpe) verhindert eine Überhitzung durch abschalten der Pumpe.
    Dann müsste dieser "thermische STB" ja auf den Mischermotor einwirken, indem er diesen zufährt. Vielleicht hast du mal einen Link zu so einem Teil.
    Bin gerne bereit noch was zu lernen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4