Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Holzöfen in Küche und Wohnzimmer + Öler
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
380
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
400 m über Meeresspiegel Bergisches Land
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Dach mit 8 cm Holzfaseraufsparrendämmung und 14 cm Holzfaser im Sparren gedämmt
Fassade mit 6 cm Holzfaser gedämmt. Mauer Ziegelstein 45cm dick. U-wert ca 0,28
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
bisher nur 150 m2 beheizt. 2000l Heizöl + einige rm Holz
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Stückholz, 1 max 2 x am Tage heizen
Holzvergaser kommt in einen seperaten Heizraum im Anbau an der Scheune, ca 15m entfernt.
Raum ist mit Traktor befahrbar
Motorsäge, Kipper, Winde, Wald und Erfahrung im Wald vorhanden
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Wir haben uns für den ETA SH 40 entschieden. + den alten Öler als Notheizung
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
ETA Friwa
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
In der Scheune soll ein 3000 Liter Puffer stehen, es wird eine Fernwärmeleitung ins Wohnhaus gelegt wo ein
800 Liter Puffer stehen wird-
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Heizraum ist 22 m2 groß.
Denke also ja plus ein paar Kisten Holz.
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja, war letzte Woche hier.
Alles kein Problem, 150 mm Edelstahlschornstein werde ich an der Scheune verbauen.
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Heizung werde ich mit zwei Freunden verbauen. Beide Installateur Meister.
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
noch ca 100 rm trockenes Laubholz vorhanden. Im Wald liegt auch noch einiges was dringend aufgearbeitet werden muß.
Lagerplatz ist ausreihend vorhanden. Auf einen ehemaligen Bauernhof ist ja immer Platz vorhanden.
Weitere Informationen:
Ich hab auch schon eine Hydraulik von Eta bekommen. Es hat sich zwar was in der Hydraulik geändert aber ich stell Sie mal ein.
Vielen Dank schon mal fürs drüber schauen und eure Tipps. Less hier schon lange mit und bin deswegen auch einigermaßen im Thema.
Grüße
Hansi
Vielen Dank