Hallo,
meinem Vigas 14,9kw Kessel ist wohl die Sommerpause nicht bekommen. Beim ersten anschalten haute es den nach dem Anlauf des Lüfters den Fehlerstromschutzschalter raus. Auf Grund der Fehlermeldung soll es ev. der Sicherheitsschalter oder das Kabel sein. Beides habe ich überprüft, ist ok.
Erstmal habe ich den Kondensator abgeklemmt und den Lüfter von Hand zum drehen gebracht. Lief dann alles. Aber ein Einbau eines neuen Kondensators brachte keinen Erfolg. Der Schutzschalter sprang wieder raus.
Weitere Test brachten merkwürdige Ergebnisse:
- Kabel am Gebläse angeklemmt und die Spannung gemessen 230V. Kabel angeschlossen, Gebläse an geschmissen. Gebläse lief langsam. Spannung 160 Volt gemessen. Anzeige 100% Leistung.
- Gebläse separat mit Strom versorgt, Fehlerstromschutzschalter fliegt raus.
- Ich habe 3 Stromkreise im Haus mit 2 versch. Fehlerstromschutzschaltern. Mit dem 2. Stromkreis (Schutzschalter ist nicht so empfindlich) läuft das Gebläse.
- Ich denke das ev. die Platine und das Gebläse einen Knacks haben.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Der Kessel ist 2005 eingebaut und hat eine AK 2005 D Steuerung. An den 11 Jahre alten Kessel möchte ich keine moderne Steuerung anbauen.
Hat jemand ev. ein gebrauchtes Gebläse und eine gebrauchte Steuerung zu verkaufen?
Kann man die AK 2005 D mit einer AK 2005 S ersetzen?
Falls die Kosten zu hoch sind habe ich schon überlegt den Kessel gegen einen HVS 25E zu tauschen.
Gibt es hier ev. eine Förderung?
Gruß
BamseStörung Vigas 14,9kw