Ist der MG5 für die UVR ein normaler Mischer oder braucht es da eine spezielle Programmierung zu?
Hallo Kurti,
ja, ein 5MG Ventil ist für die UVR eine normale Mischersteuerung. Wichtig ist halt nur das Du als Stellmotor einen auswählst, der die 270° drehen kann.
Ich für wähle für meine 2 Stück 5MG Ventile z. B. den Serie 90 3-Punkt Stellmotor http://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/stellmotoren/90-3-punkt, und da genau genommen den 95-270M, mit Drehwinkel 270°.
Du kannst aber auch einen stetig regelnden nehmen.
Noch mal zum 5MG . Habe ich da einen Nachteil wenn ich einen kalten Puffer aufheize und möglichst schnell Wärme aus dem Puffer benötige?
Welcher Motor gehört da drauf?
Wie meinst Du das? Wenn der Puffer "leer" also komplett ausgekühlt ist, ist er kalt! Dann musst Du eh heizen und er füllt sich von ganz oben, egal ob 5MG für die Entnahme dran oder nicht. Bei kaltem Puffer bleibt das egal, denn dann würde sich das 5MG Ventil eh den obersten Anschluss zum Abziehen des Heizwassers wählen, genauso als wenn Du starr von oben entnimmst.
Weißt Du schon welchen Puffer Du kaufst (bei welchem Lieferanten)?
Gruß,
Frank