Hallo ihr Lambda Touch Betreiber
hab da mal nee frage wegen unterschiedlichem verhalten des Ofens beim Datenlooggen
Hoss hat darüber auch schon mal berichtet und mir ist das in letzter Zeit auch aufgefallen
und hat mich schon ganz "verrückt" gemacht
und zwar steuert die Regelung mit oder ohne USB Stick (zum Datenloggen ) anders
meine Feststellung ohne Stick:
nach dem hochfahren der Temperatur nach dem Anzünden, fährt er zuerst mit Fan ( recht schnell ) zurück und langsam mit Primär
also Fan bis auf 35% runter und Primär langsam zu um damit die Temperatur zu regeln
so hält er gleich am Anfang recht genau die Abgastemperatur
mit Stick
fährt er zuerst mit Primär zurück 25-30% bleibt aber mit Fan auf 100%
dadurch schießt er mit Abgas weit (10-15C° ) über Soll hinaus, da es recht lange dauert bis Primär in einem Bereich kommt wo sich was tut
mit Temperaturregeln
er bleibt auch recht lang mit Fan auf 100% und versucht nur mit Primär zu regeln
muss er dann mit Primär zu weit nach unten ( 20% ) fängt er erst dann an mit Fan niedriger zu fahren
das komische dabei ist aber das das nicht immer gleich ist ( kommt mir jedenfalls so vor)
wie sieht es denn bei euch aus?
Gruß
Klaus S.Attack SLX Lambda Touch Datenloggen