Hallo zusammen.
Ich habe einen Viadrus green eco therm 25kw seit zei jahren an laufen. Mit der Anlage bin ich eigentlich sehr zufrieden. Zwei Jahre ohne jede Störung mit super sauberen Verbrennung. Anfangs hatte ich den Aschebehälter jede Woche ausgeleert und die Brennerschale ausgesaugt. Aus einer Woche wurden zwei und in letzter Zeit nur noch monatlich. Bei der Anlage ist ein kleiner Bunker dabei, in den so ca. 80 kg Pellets passen. Also ein Sackwarenkäufer..
Bis... ja bis ich über eine LKW Ladung mit 22 tonnen gefallen bin.
Laut Beschreibung der CZ Ware:
Durchschnittliche Qualitätswerte TOP-Pellets:
- Heizwert ca. 18,3 - 19,9 MJ/kg = 4,9 - 5,3 kWh/kg
- Schüttdichte ca. 687 kg/m³
- Abrieb ca. 2 %
- Wassergehalt 7,68 %
- Aschegehalt ca. 0,48 %
- Ascheerweichungstemperatur ca. 1.230° C
- made in Cz
Dass mit diesen Mistdingern was faul ist, habe ich gemerkt, nachdem die Anlage nach 5 Std. Betrieb mich mit " Lost fire" blinkend begrüßt hat. Die Pellets stauten sich bis in den Schlauch.
Der Asche keks in der Brennerschale war gigantisch.
Nach kurzer suche im Internet habe ich als Problenlöser die Druckluftabreinigung gefunden und mir das Rohr eingebaut. Die ersten versuche waren noch mit Handsignal ablüften... und es klappte.
Schwieriger war die Ansteuerung des Magnetventils. Erst wollte ich die Zuleitung des Lüftermotors abgreifen : Gebläse aus= Luft für .. Sek. ein.
Was ich übersehen habe ist, dass der Lüfter über die Spannung Drehzahlregelt.
Daher habe ich es ganz anders gelöst. : Brenner ein = Abblasen für .. Sek.
Der Keks ist zwar kalt aber die Luft schafft ihn raus . (bis auf wenige Teilchen)
Soweit so gut es läuft. Etwas Mehrverbrauch an Pellets aber klappt.
Zufällig bin ich dann heute mal zur Heizung und habe dabei entdeckt, dass die Abgase im Kaminrohr bei fast 300°C waren ????
In den Unterlagen steht: 120 - 210 °C
Dann habe ich mir den Zettel von der Erstmessung vom Kaminkehrer geholt und da waren es bei 70 °C Wassertemp. 190°C
Kann das sein dass die Pellets eine solche Hitze machen?
Dier Brenner ist zwar gesteuert, aber ohne irgendeine Sonde. Einzig die Wassertem. wird erfasst und ein Optpsensor überwacht die Flamme.
Einstellen kann man nur einen "Effekt Level" in fünf Stufen. 7/15/20/25/28 kw. Bei Stufe 5 heist es nur für kurzzeitige hohe Wärmeabgabe.
Gruß Marcus